24kw380v用多大的电线
24千瓦380
伏
需要多大的
线?
答:
功率24KW,
需要用截面积10平方毫米的铜芯电缆
。380V,24KW的三相设备,计算额定电流约24*2=48A(电力加倍),国家国标线截面积10平方毫米铜芯电缆载流量是16*4=64A。满足48A的供电负荷。10平方铜芯电缆载流量计升级按照16平方毫米铝芯电缆计算。铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:二点五下乘以九...
380v
电机
24kw用多大电缆
答:
380V
1KW=2A
24KW
X2=48A 10平方铜芯
电缆
载流量:空气中敷设46A,地下敷设65A。16平方铜芯电缆载流量:空气中敷设60A,地下敷设84A。16平方电缆(包含20%电缆余量,48+48X20%=57.6A)地下敷设选10平方,空气中敷设选16平方。
请各位,
380V24千瓦需要
多少平方
的电线
答:
24kw 额定电流 48A
用10平方铜线
24kw380v需要
电览
多大
平方
答:
一个KW的电流大约是2A,
24KW
也就是48A,一个平方的导线可同电流4A,48/4=12,选择16平方的就行。
24千瓦
电流要
用多大的电缆
线?
答:
额定功率=
24kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=45.6A,可选
电缆
:6mm² PVC塑料绝缘 单芯
铜线
,推荐载流量48A,相应功率25.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为129.2m;4mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量50A,相应功率26.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为82.7m;16mm&...
我有个机械是
24千瓦的
三相电
要
用多粗
的电线
?
答:
根据1千w2A计算,24千w等于48A,有了电流就能算出多粗
的电线
,50A使用了10平方的线,但考虑到载流量和余地,必须使用63A16平方的线,l。
有一台
380V
,
24KW的
电热蒸饭柜,要配
多大的电缆
和断路器
答:
有一台
380V
,
24KW的
电热蒸饭柜,要配8.58平方毫米
的电缆
和43A的断路器。计算方法如下:根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=24000÷(1.732×380×0.85)=42.9(A)如果铜导线载流量为5A/MM²导线截面积=42.9÷5=8.58(平方...
24kw用380v
配开关需多少安培
答:
三相
380V
,一般1KW=2A,
24KW
=48A,
电线
选用10平方就可以了,RV10平方,或者BVV10平方,电线的过电流,有个电工口诀的,10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。10平方的线,可以过到50A的电流,断路器可以选用DZ47-3P,D63A,3P就是三相,D63,...
急!!!
24kw的
负载,
380v的
电压,选导线
铜线
的线径是多少?怎么计算?_百度知...
答:
P=1.732UIX0.8 算得I=45.58A 一般
铜线
安全计算方法是:2.5平方毫米铜
电源线
的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的...
24kw380的
蒸汽炉
要
用多少平方
电线
?
答:
一台
380V
,
24KW的
电热蒸汽炉,要配8.58平方毫米
的电缆
和43A的断路器。