11问答网
所有问题
当前搜索:
25平方铝线选用什么空开
25平方
的电线能配多大电流的断路器呢?
答:
25平方电线,
可以配用三相四线125-160A的4p空开哟
!因为,25平方的导线如果是铝线的话,其额定安全载流量是100A。如果有铜线的话,其额定安全载流量大约是130A哟。所以,25平方的导线就可以配用三相四线125-160A的空开哟!其中,对于铝线用125A的空开;对于铜线则用160A的空开。
铝芯线25平方
,总长250米,(两相电) 平时用电在7000w左右,要安多大的空...
答:
如果用电量最大只有7KW左右,按照功率计算
空开
额定电流,用电设备只有单相220V,和三相380V,没有使用两相电的,两相是两相火线也是380V,7KW单相使用40A空开
...电表220伏电压 拉一根
25
方
铝线
拉1000米用2200瓦电机 用
什么空开
?
答:
2200瓦单相电机工作电流考虑到功率因数和电机效率应该在16安培左右,加上电机启动时瞬间电流增加四五倍。
25平方铝线
1000米没有问题。
空开
可以考虑用至少25安培的D型开关。建议用32安。
2、5
平方
双敷套线铝能承受多大功率?选多大
空开
答:
2.5
的
铝线
,每
平方
3-4A的电流。10A*220V=2200W 以内比较安全。10--16A的
空开
。
4平方铝线和
2.5平方铝线
用多大
空气开关
?
答:
如果你的线路是明敷的:4平方毫米
铝线
最大允许载流量为32A,可以用DZ47-63/32A.
2.5平方
毫米铝线最大允许载流量为24A,可以用DZ47-63/25A.如果你的线路是暗敷的:4平方毫米铝线最大允许载流量为18A,可以用DZ47-63/20A.2.5平方毫米铝线最大允许载流量为13A,可以用DZ47-63/16A....
25平方
的
铝线
能接到63安的漏保开关吗
答:
25平方
的
铝线
不能接到63安的漏保开关。
2.5平方
的铜芯电线最大用25A的
空开
就可以了,再大就起不到保护作用了。装漏保不是看线芯的要看你用电有多大功率才能计算出用多大漏电保护器。用32A漏电保护器就可以了。可用20A的漏电护器。
25平方铝线
作为三相电电缆用多少安的闸刀?
答:
一般48A的就可以了,要看你的负截功率多大,导线多长,有公式的自已算一下最大电流多大选择比之更大的就可以了。
...三相电电机用多大的
铝线
还有多大电表和
空气开关
谢谢大家帮帮忙_百 ...
答:
35千瓦的三相电动机额定电流70A左右,线路不长的话用
25平方
的
铝线
,100A的
空开
,80A的电表,或者互感器电表
老房子暗线
2.5平方铝线
,电表5(20),开的电器多的时候,总是烧保险丝,怎么...
答:
不知道你的电器总负载有多少,
2.5平方铝线
最大可承载12A的电流,约2.6千瓦,经常烧保险丝,是因为负载电流大于保险丝的额定电流。建议换一个10A的
空气开关
。
距变压器170m用电量40kw需要多少
平的
4芯
铝线
用多大
空开
路宝_百度...
答:
用
25平方
毫米
铝线
,60—100A
空气开关
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
25平方电线用多大的空开
25平方铝线单相配多大空开
25平方三相铝线用多大的空开
25平方铝线用63的空开合适吗
25平方380铝线用4P空开多大
25平方电缆配多大空开380
25平方铝线用什么空气开关
25铝芯线用多大空开
三相25平方电缆用多大空开