距变压器170m用电量40kw需要多少平的4芯铝线用多大空开路宝
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-10-24
用25平方毫米铝线,60—100A空气开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8vFSq7S7Mv4FM8SP2P.html
相似回答
多少
千瓦应该
用多大
的漏电保护器,应该怎样算
答:
3KW电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。
需要使用
10~16A的3P漏电空开。三相电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。1.5平方铜线和2.5
平方铝线的
安全载流量大约是12.5A左右,所以满足使用条件。漏电
空开要
选择大于6A的3p的漏电空开,稍微留一些...