11问答网
所有问题
当前搜索:
2500摇表测变压器绝缘
如何
测量变压器
的
绝缘
电阻?
答:
用
摇表
摇,大于1即是好的
怎样
测量变压器
的
绝缘
电阻?
答:
1、采用
2500
V
摇表
。检查摇表0位和无穷大指示良好。2、
测量
高压绕组对低压绕组及地的
绝缘
电阻,将高压绕组三相短路后接至摇表的L端。将低压绕组三相短路接地后接至摇表的E端。按每分钟120转摇动摇表,15秒时读取电阻R15,至60秒时读取电阻R60,一分钟的读数R60即为绝缘电阻。R60/R15即为吸收比。3、按2...
如何用
摇表
来
测量变压器绝缘
电阻呢?
答:
操作步骤:(1)应按设备的电压等级选择
摇表
,10KV-35KV的
变压器
,应选用
2500
伏摇表 (2)
测量绝缘
电阻以前,应切断被测设备的电源,并进行短路放电,放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;(3)摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不要缠绞在一起,最好...
怎么
测变压器
的
绝缘
电阻值?
答:
测量变压器绝缘
电阻,对于电压等级为10kV的电力变压器,我们通常采用
2500
V
兆欧表
(俗称摇表)。测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余电荷(变压器属于电容型电器设备),方可测试。测试时,
绝缘摇表
应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无...
三十五千伏变0.4千伏干式
变压器
用多大的
摇表
答:
2500
V
摇表
。测得阻值大于200兆欧为正常,被测设备的额定电压在500V以下时,应选用500V的
绝缘
电阻表,500~3000V的使用1000V的绝缘电阻表,额定电压在3~10KV的高压设备,可选用2500~5000V的绝缘电阻表,额定电压在1000V以上的
变压器
绕组采用2500V绝缘电阻表,1000V以下绕组采用1000V绝缘电阻表。
10KV的
变压器
可用
2500
V的
摇表测绝缘
吗?为什么?(10KV与2.5KV根本不能比...
答:
可以,因为
2500
v电压不会对
变压器
造成二次伤害。如果另一端吧低于400v,就不要用
2500
v
绝缘
电阻表和5000V绝缘电阻表测同一台
变压器
的绝缘电阻有何不同...
答:
采用
2500
V或5000V
摇表
,
绝缘
电阻值与前一次的
测量
结果进行比较,应无明显差别,在同一温度下一般不应低于出厂试验值的70%。绝缘电阻换算到20℃时,220kV及其以下的
变压器
不应小于800MΩ,500kV的变压器不小于2000MΩ,吸收比不低于1.3或极比指数不低于1.5。变压器的绝缘状况判断应尽量结合其他绝缘试验...
35KV/10KV电力
变压器
用
2500
V的
摇表测绝缘
能保证送电没问题吗?_百度知 ...
答:
35KV/10KV电力变压器用
2500
V的
摇表测绝缘
能保证送电没问题。用摇表是
测量变压器
的绝缘电阻值和吸收比。这么低的电压当然不会使变压器击穿,变压器还要做交流耐压试验,耐压标准是35KV绕组耐压85KV, 10KV绕组耐压35KV,要求耐压过程中无异常,当然要是击穿了就不合格了。
绝缘摇表
是用来测量变压器绕组的绝缘电阻值...
变压器
烧了怎么办用
摇表
答:
1、采用
2500
V
摇表
。2、测试前应对变压器高、低压侧各相桩头进行充分放电,放尽变压器内部残余,方可测试。3、测试时,
绝缘摇表
应放置于水平位置,手握绝缘摇表绝缘部位,观察表的指针随摇动慢慢升起,在达到无穷大时瞬时短接两接线柱:L与E。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv变压器好坏判断视频
干式变压器测绝缘步骤
电力变压器用摇表怎么测
如何用摇表测试变压器
10kv变压器绝缘电阻测试
用摇表测变压器
摇表测量10kv变压器好坏判断
摇表测量变压器好坏的视频
怎样摇测变压器绝缘电阻