干式变压器测绝缘步骤
请问10Kv的
干式变压器
要
测量
其
绝缘
电阻,如何正确操作啊,阻值多少正常哪...
答:
测量变压器的绝缘电阻,
需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或变压器铁心,摇动手柄,每分钟200转
。阻值在200兆欧以上即可。
高压侧6000伏低压侧0.4千伏的
干式变压器绝缘
电阻怎么测?
答:
一般来说,测量变压器的绝缘主要是三个数值。
1,高压对低压绝缘。2,高压对地绝缘。3,低压对地绝缘
。在测量的时候,要使用2500v的绝缘摇表来进行测试,或者其它的测试仪器。测量之前,要做好准备工作,包括接好接地线,验电器,放电棒,准备好绝缘手套,绝缘垫,等等。然后最少三个人进行,一个人监护,...
干式变压器
怎么
测量
铁芯
绝缘
?
答:
一般情况下,新装或大修后的低压不应低于100MΩ;运行中的低压线路与设备,其
绝缘
电阻不应低于3MΩ/V;在潮湿场合下的设备与线路,其绝缘电阻不应低于2.5MΩ/V;控制线中的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,而高压线路与设备的绝缘电阻一般不应低于1000MΩ。
干式变压器
接地电阻怎么测?
答:
测量
1.将绝缘电阻表水平放置,调整摇表调零旋钮,使表针在零位上
。2.根据变压器所要求的接地电阻大小和现场的实际情况,将倍率开关放在合适的挡位上,开始慢慢摇动绝缘电阻表,同时旋转电位器的刻度盘,使指针在零位上,随后加快,并以120转/分的转速摇动,并调整电位器旋钮,使指针稳定在零位,此时用刻...
测量干式变压器
有哪些方法?
答:
4.局部放电带电
检测
.干式变压器内部的电磁件、绝缘件要圆整化,不能有任何尖角或毛刺。在高电场强度作用下,电荷容量集中到尖角的地方,从而引起放电。环氧树脂浇注
绝缘干式变压器
在真空浇注时,如工艺控制不好也会造成内部有气泡而产生局部放电。局部放电是引起绝缘老化并导致击穿的主要原因。短时间的放电不...
10千伏真空断路器
干式变压器
电力电缆预防性实验项目有哪些?
答:
1、电缆主
绝缘绝缘
电阻:用2500伏或5000伏兆欧表
测量
,读取1分钟以后的数据,对于三芯电缆,当测量一根芯的绝缘电阻时,应将其余二芯和电缆外皮一起接地。运行中的电缆要充分放电后测量,每次测量完都要采用绝缘工具进行放电,以防止电击。绝缘电阻数值自行规定。试验周期:重要电缆1年,一般电缆3年。2、...
干式变压器
小修时应进行的高压试验项目有哪些?
答:
4.10 当工作监护人发出加压命令后,操作人员缓慢地将电压加至23.8/59.3kV,开始计时,同时密切观察变压器内部有无放电,闪络现象。试验电压、电流应无明显波动,并记录下来,1分钟后将电压降至零。4.11 断开试验电源开关,放电。拆除试验接线。4.12 使用2500V
绝缘
电阻
测试
仪,
测量干式变压器
高压侧线圈...
大型
干式变压器
现场局部放电试验操作事项有哪些?
答:
根据GB 1094.3—2003《电力变压器 第3部分:
绝缘
水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》和GB 1094.11—2007《电力变压器 第11部分:
干式变压器
》中规定的变压器局部放电试验的加压时间及
步骤
。1、试验电源 一般采用150—250Hz的中频电源,三相变压器可用三相励磁,也可单相励磁。2、
测量
线路的校准 在绕组内部和...
干式变压器
的使用注意事项及保养方法是什么?
答:
1、摇
测绝缘
电阻必须两人进行。2、在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。5、严禁误合闸。
干式变压器
的保养方法:1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下控制电源的操作保险,在开关把手处悬挂...
电厂
干式变压器
移交运行有哪些实验项目及要求
答:
阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)的
测量
。空载损耗和电流测量(开路试验)。
绝缘
电阻测量。
变压器
温升试验。有载分接开关试验。变压器常规试验包括:变压器绕组电阻试验。变比试验。变压器矢量群试验。阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)的测量。空载损耗和电流测量(开路试验...