11问答网
所有问题
当前搜索:
250kva变压器可以带多大负荷
250KVA
的
变压器
可接
多大
负载, 配电柜上电流表指示分别为200A,190A...
答:
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a :容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。单位kv
250KVA变压器
低压侧载流量为 250/0.4×(6/100)=375A 说明每相都
可以
承受375A的电流 而目前配电柜上电流表指示分别为200A,190A,205A,
负荷
分布很均匀。都没有超负荷。都...
250KV
的
变压器
能过
多大
功率的负载?
答:
1、变压器的有功功率与负载关系密切,如果是纯电阻性负载,
250千伏安变压器
可提供250KW的有功功率。因为与负载功率因数有关,所以变压器铭牌上标注的额定输出电流是最重要的数值,具有重要的参考价值。公式得:P=√3IV (KVA)因250KVA的变压器的最大电流为:I=P/V√3=250000/√3*400V=361(A)所...
250KVA
油式
变压器
最高能
负荷多大
的电流?要是负荷430A电流变压器会坏吗...
答:
250
000/1.732X380=380A,这是低压侧的额定电流,正常运行一般不应超过380A。
变压器
允许短时间过
负荷
,430-380=50A。50/380=13%。超负荷13%大约允许运行2小时(记忆可能有误,以正规规定为准)。超过时间会发热严重烧毁。
250变压器
能承受
多大
电流?
答:
250A
变压器可以
承受载荷是120KW。补充:如果是10kv/0.4kv容量
250kvA
的双侧配电变压器,10kv侧电流I=250/10*1.732=14.43A 0.4kv侧电流I=250/0.4*1.732=361A 理论功率因数0.8时可带设备250*0.8=200kw(额定功率)。额定电流;高压14.43A 低压361A 总
负荷
200kw。
250KVA
的
变压器
能用多少千瓦电?
答:
250KVA
的
变压器
能用187.5KW电。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它
可以
变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由一个软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。
250变压器
能承受
多大
电流?
答:
250kvA变压器
的额定电流是360A,就是
可以
输出三相360A电流。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封...
250
的
变压器可以带
14千瓦的电机多少台
答:
20。
250KvA
的
变压器
,输出容量是
250kvA
,
可以
带动20台电机。变压器是一种用来变换电压、电流或阻抗的电气部件,是电力系统中输配电力的主要设备,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。
最大负载400A 请问
250
KFA
变压器可以
用吗?
答:
250KVA
低压400V的
变压器
,输出额定电流360A,不建议400A的负载。如果设备交替使用,变压器低压电工值班员和生产调度及时联系调整设备停、开,
可以
完成短时间超载问题。权衡一下吧,出现超载、万一扩大成事故,值班电工、生产调度都有责任。
250KVA
的三相
变压器
,每相最大能带
多大
电流.现在最高平均三相每一相有2...
答:
380v,
250KVA
的三相
变压器
,每相额定电流:I=250/(1.732*0.4)=360.85A 每一相有220A,没有超
负荷
。
250KVA
的
变压器
最大负载电流是多少安?多少KWH?
答:
S=
250KVA
U=380V=0.38KV 它的最大
负荷
电流是:由视在功率S=√3IV I=S/√3V=250/1.732X0.38=380A 如果你问的是它是多少千瓦的
变压器
,在视在功率的基础上乘个功率因素0.8就
可以
了。即这台
250千伏安
的变压器的有功功率是:P=0.8S=0.8X250=200KW 如果你问的是这台变压器每小时...