11问答网
所有问题
当前搜索:
250kva变压器可以带多大负荷
250KvA变压器
到底能带多少KW负载
答:
可以带250KVA
x负载功率。按功率因数COS=0.8 250*0.8=200kw 。满载时可带200kw
负荷
,应考虑启动电流,最大单台电动机应不大于110kw。当功率因数=1时,可以带复250KW。功率因数=0.9时,可以带250x0.9=225KW。
250KVA
的
变压器
最大能够
负荷多大
KW的电量?
答:
200KW的电量。
变压器
的经济运行系数是0.75,变压器的输出能力与度功率因数有关,功率因数是1时变压器输出电流最大,一般要求0.9以上。功率道因数是1时变压内器输出电流I=
250KVA
/(1.732*0.4KV*1)=361A.观察电流最直观。三相有功功容率P=1.732*U*I。
250kva变压器可以带多大负荷
答:
最大输出电流大约为
250
×1.445≈361A左右。最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,因为,
KVA
是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么,比如全部是白炽灯,或者电阻丝之类的纯电阻设备,
变压器
理论上
可以
承载250KW的负载。实际使用时,因为,有供电线路上的无功功率存在,...
250KVA
的
变压器可以
用多少千瓦?
答:
250Kva
的
变压器
,通常情况下
可以带
200Kw左右呀!变压器图片 因为,按一般规律来说,变压器的
负荷
能力为额定容量的85%多一点。所以,250Kva的变压器实际负荷能力约为200Kw多一点,最多不能超过220Kw哟!这个前提必须是功率因数在85%以上才行哟!
250KVA变压器可以带多大
的用电
负荷
?
答:
在低压配电室配备自动功率因数补偿柜,使负载功率因数达0.95以上,则可带最大
负荷
=
250KVA
*0.95=237.5KW
250KVA变压器可以带多大
的用电
负荷
?
答:
当功率因数=1时,
可以带
250KW。功率因数=0.9时,可以带250x0.9=225KW。
250KVA变压器可以
接带的额定有功功率为:250KVAx负载功率因数。当然变压器还允许适当的过
负荷
,短时间过负荷可达数倍。
250kva变压器
能带多少千瓦
答:
1.
250KVA变压器
的基本概念 250KVA变压器是一种常见的电力设备,它能够将电压从一种电平转换为另一种电平,以适应电力系统的要求。具体来说,250KVA变压器的输入电压
可以
是低电压,而输出电压则可以是高电压或中等电压。用公式表示为:输入功率=输出功率,即:I1V1=I2V2,其中I1和V1表示输入电流和电压...
250
千瓦
变压器
能带多少千瓦?
答:
1.
250KVA变压器
功率为250KVA变压器带10KW
负荷
没有问题。正常线路的功率因数为0.8左右,
250KVA变压器可以带
250KVAx0.8≈200KW 的有功负荷。即便是功率因数降到0.1,还可以带动 250KVAx0.1=25KW 的负荷。当然功率因数降到0.1是不可能的。
250变压器
能带多少千瓦?
答:
在一般情况下对用电器要预留容量空间,因为带电机、电容类电器启动时电流会很大,所以在200千伏左右比较合适。原则:
负荷
的总流不
可以
超过配电变的额定电流。估算:配电变的额定电流以每百千伏安以144A电流计,
250kvA变压器
就是144×2.5=360A,也可以按公式去算更精确,实用中用公式计算比较烦,也没...