11问答网
所有问题
当前搜索:
25铝线配多大的空开
空气开关
的选择
答:
电动机回路的过负荷保护
用
热继电器。电动机回路的电缆额定载流量要大于电动机的额定电流(还要校验压降、动力回路最小截面铜芯为1.5mm2),开关选择参见截图。某开关动作特性如下:电动机电流20A,启动电流按7倍算,为140A,可选25A开关,瞬动电流12*
25
=300A,大于电动机启动电流的2倍。如选线路保护型可...
25
平方
铝线
单相电可承受多少瓦
答:
25
平方铝线单相电可承受多少瓦 25平方铝芯电缆可承受21千瓦(单相)或55千瓦(三相)。查下面的电缆安全载流量表,可以查得空气中敷设时单芯25平方
铝线的
载流量为99A。对应的功率为:1)三相市电时,根据功率公式P=1.732UIcosφ有:P=1.732x0.38x99x0.85 =55kw(功率因数取0.85)2)单相市电时...
铝线
是35平方220的电压要
用多大的空开
答:
35平方
铝线
安全载流122.5A,
空开用
140以上。
...能不能告诉我,那些
空气开关配多大的
,电线
用多大的
,我什么都不懂!要...
答:
你是甲方,任务就是挑错,大的方面不用你管地。
空开用多大
,电线用多粗你直接问乙方呀,他肯定会乱用但一般不会乱说地,或者看图纸也成 常见的注意点:①线丝看着是白色的不一定不是铜线,看着是红色的却更可能不是铜线。②线不是论米是论斤的,长度不够乙方会想办法,质量达不到可是你的事。...
...一个50柜机一个35挂机一个26挂机
用
什么电线,
空开
,漏保
答:
三楼两台空调制热功率在5000瓦左右,工作电流在22A左右,使用
25
-32A
的空开
就可以了。总空开或漏保使用60A的即可。16平方的
铝芯线
应该可以使用,除非电源线质量不达标,或者是空开漏保质量不可靠。如果电源线发热严重,也可能是某台空调性能异常,工作电流增大造成的,最好联系售后或请专业人员进行检测维修。
1.5匹的空调需要
多大空气开关
,怎么算?
答:
1.5匹空调最大负荷差不多就是1.1千瓦左右,正常运行一般不会超过1千瓦,这么小的空调一般是不需要
用空开
的,可以用一个单独线路的插座就可以,线径
用2.5
平方或者4平方都可以。只有大于2匹的柜机才会选用空开,一般是16a的。
十平方线能
配多大的
闸应怎么算,它的最大承载电流是多少?
答:
十平方线配80A的闸,它的最大承载电流是70A。查下表,可以查得10平方单芯铜线在空气敷设时的安全载流量为70A。常见
的空开
有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流。因此可以选用80A规格的空开。安全载流量 :装置电器设备的线路,一般都
用
...
...距离不到100米,请问要
用多大的铝线
,
空开
选多大的,主要是空调和热水器...
答:
总功率245KW,总电流大约:I=245/(1.732*0.38*0.8)=465A 距离不到100米,选用
铝线
面积:S=465/1.3=358平方毫米的铝电缆 根据电缆规格应选用:3*240+2*150和3*120+2*70铝电缆并联使用
空气开关
选用不小于:630A或1000A(最好选用1000A)...
1万瓦的加热设备需要
配多大的空开
要多粗的
答:
1万瓦=10千瓦;如果
用
在单相220伏电压上,工作电流45.5A,可以选择63A
的空开
,选择
25
平方毫米的铜电缆;如果用在单相380伏电压上,工作电流26.3A,可以选择40A的空开,选择16平方毫米的铜电缆。建议:如有可能尽量将加热器分布均匀接在三相电源上,即可降低空开和电缆的投资,还能有效监督加热器的运行情况...
一个1.5平方的
铝线
可承受
多大
电流
答:
建议使用120左右
的空开
。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。电缆选择技巧 一般原则 电缆的额定电压等于或大于所在网络的额定电压,电缆的最高工作...