家中电线的问题?求专业正确真实的解答.
答:
3.220v乘于刚才的电流是不是就是家中所有用电器可以达到的最大功率(实际要小于这个值 答:讲的不错,可使用最大功率是220V×47A=10.34千瓦。4.闸刀上的保险丝应该
用多大的
?(最多的时候是空调,冰箱,两个电扇,电视,两个灯,两个电脑一起。答:是按所带的功率的1.2倍来选择,即 (空调+...
多大的功率
用多大的
电线怎么算的?
答:
一般铜线安全计算方法是:
2.5
平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25
平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
铜线
铝线
相接。
空开
的进线端和出线端可以分别安装进户的铝线和室内的...
答:
肯定是
用空开
安全一些了 不用什么鼻子 直接用空开隔开 就什么问题都没有 我这二十千瓦的三相电都是这么接的
楼房的空调专线是从电表单接的还是总
空气开关
出接出来的啊?_百度知 ...
答:
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度
25
℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是
铝线
而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm...
90千瓦电机,
用
70的
铝线
,400
的空开
,合适吗,怎么空开老跳
答:
90千瓦电机启动电流至少超500安。而且起动时间很长。所以400安
的空开
肯定小了。可能你需要降压起动并更换更大的开关。
...
空开
正泰60A 进户线16㎡
铝线
黑色护套线 电表30A老是机械
答:
1》原电表30A而实际负荷约60A附近,电表过载是烧毁原因之一。2》因
铝线
在电表接线中,日久容易出现接线处软化和氧化,引起接线端发热甚至过热而烧毁电表的原因之二。3》若长其负载电流在60A附近,宜换10平方铜芯电线(软线或实芯线效果相同)。
11KW的电动机正反转元件的选择与导线的选择
答:
1,
空开
型号的选择 一般有2P(单相电源),3P(三相电源),4P(三相四线),32A,63A,100A,225A,400A,630A。。。选型要大于额定电流等级的一级即可,像说的11KW电机就选择3P,32A空开来保护。2,导线的选择 也要知道功率,计算电流,说的11KW电机,就
用
6平方的铜芯软线(电机接线一般用软线...
100kva变压器500米远
用
120
铝线
接变压器下100a
空开
55kw电机自耦减压起...
答:
电机的额定电流就超过100A,异步电机起动电流为额定电流的5-7倍,自耦减压重载起动起码是80%抽头,就是计入线路阻抗,起动电流也在300A以上,要它不跳,最低要求也要
用
到400A
空开
。经验之说,仅供参考。
棣栭〉