家中电线的问题?求专业正确真实的解答.

进户线是铝线,规格如图:
闸刀是比较老式的,白色陶瓷底,上面有两个黑色可以拆下的盖子的那种 空调是单从闸刀接出的铜线,规格不知道,但是开 空调+电视+一个电脑+两个电风扇 的时候电路正常 家中的电路时这样的:进户线→闸刀→空调,电磁炉 →照明,电视,电脑,冰箱,等等 空调和电磁炉不会同时开 空调的规格和功率如图:
(看了半天没弄明白到底这空调是多少瓦的) 电磁炉:最大2000W 照明:3根电棒,两个电灯 电器:电视,冰箱,电风扇,还有两台电脑(每台按250W算吧) 有些不知道功率多大,帮忙估算一下吧 1.这种线应该是多少平方的....(那电线的平方数是怎么算的,是指横截面积是多少平方吗?) 2.这种线能承载多大的电流...(正常情况下..不烧毁,但也不要太保守,(*^__^*) ) 3.220v乘于刚才的电流是不是就是家中所有用电器可以达到的最大功率(实际要小于这个值) 4.闸刀上的保险丝应该用多大的?(最多的时候是空调,冰箱,两个电扇,电视,两个灯,两个电脑一起 开)现在用的是30A的保险 5.看看有什么其他问题,电路需要改进啦,或者其他,说一下,谢谢了
闸刀之前的那个进户线换的可能性为零........
屋子里的线还有可能换......
还有,各位最好把5个问题都回答一下,这么点儿家底我可都拿出来了.....

1.这种线应该是多少平方的....(那电线的平方数是怎么算的,是指横截面积是多少平方吗?) 2.这种线能承载多大的电流...(正常情况下..不烧毁,但也不要太保守,(*^__^*) )
答:截面积计算是 半径的平方×派(S=R²×π)即(1.5÷2)=0.75×0.75=0.5625×3.14=1.77平方毫米×7根=12.4平方这样,取标准值10平方,10平方的截流量是47A。
3.220v乘于刚才的电流是不是就是家中所有用电器可以达到的最大功率(实际要小于这个值
答:讲的不错,可使用最大功率是220V×47A=10.34千瓦。
4.闸刀上的保险丝应该用多大的?(最多的时候是空调,冰箱,两个电扇,电视,两个灯,两个电脑一起。
答:是按所带的功率的1.2倍来选择,即 (空调+冰箱+两个电扇+电视+两个灯+两个电脑)×1.2倍。如果现在使用的是30A保险没问题的话,可以继续所以,最好是就是一下是否相差较远。
你的总功率是:空调最大功率3934W,冰箱约120W,两个电扇120W,电视150W,电磁炉:最大2000W,3根电棒120W,两个灯80W,两个电脑600W(含显示器和音箱),一起合计为7124W。
总电流是7124W÷220V=32.4A。 10平方的铝芯线47A,可以满足要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-12
还是我来回答吧!1.这种线得用6平方的。2.这种线可承受100A以内的电流。3.电流就是功率除以电压这个你自己可以根据你家的用电器算出来。4.闸刀上的保险丝最好不要超过20A,大了就起不到保护作用了!5.电路还是改下吧,闸刀下面一定要加一个断路保护器(2P63A的),空调主线也用6平方的,照明.电视.电冰箱等等用4平方的就可以了!以上所说的绝对专业!
第2个回答  2010-08-13
1、空调 电脑加起来 4平方毫米足以 , 电池炉还有其他的4平方毫米也足以,要是风险点2.5平方毫米也行。 电线就是他的横切面 面积。
2、 2.5平方还米的30A左右,4平方毫米的39A左右,6平方毫米的50A左右。 这就是正常情况下的承受电流指数。要是因为电压不足的情况下指数要降低一点。
3、功率=电压*电流=U*I
4、我估计了下功率大楷共计3400W左右 I=3400/220=16A 建议用20-25A保险丝。
5、建议1、空调单独采用一对2.5平方毫米的电线 配一个1P-16A的空开。
2、电池炉、电饭锅、厨房用的电器单独采用一对4平方毫米的电线,配
一个2级20A的漏电空开。
3、一般插座就是插电视之类东西的 和 灯具可采用一对2.5平方毫米
的电线供应 配一个2级20A的漏电空开。(或者一个1P20A的单极
空开)
4、也可以灯具和插座分开敷设线路 灯具用1.5平方毫米的供应配一个
1P单级16A的空开

不足之处请改正。。。。
第3个回答  2010-08-13
刀闸换成16A空开,要有可靠的接地线,保险丝家用的最好是10A日常用电不能挂超过15A的保险丝!
第4个回答  2010-08-15
闸刀和保险丝可以的,进线也为总线用6平方的铜芯线就可以
,为了安全你应该分3段,3段都装上空气开关。
电视,冰箱,电风扇,还有两台电脑和照明电路一段,用2。5的铜芯线,空调,电磁炉分别要用专线也就2段了用4平方的铜芯线。
进户线→闸刀→空气开关→空调,
→|空气开关→电磁炉
→空气开关→照明,电视,电脑,冰箱,等等
第5个回答  2010-08-21
(1)7股铝线应是10平方的。是指电线导电材料的横截面积。3.14乘以1.5的平方后除以4再乘以7就行了。1.5是你的目测,用卡尺测的话肯定没那么粗。(2)10平方毫米的铝线,电工安全使用标准是40安倍的电流。(3)也就是说你家的电器最大不能超过8000W,4-5000W是安全可靠的。(4)闸刀上的保险丝标准是25A,用30A的也没多大的问题。(5)你最好把闸刀开关换掉,装上8位以上配电箱。先装一个63A的空气开关,再装一个20A的空气开关专管空调。因为你家的空调最大电流是9.2A,即2000W左右。再装一个32A的漏电保护空气开关管其他电器就可以了。用2.5平方毫米的铜芯电线。