2KW
电热圈×3 三相 星型接法 电流怎么算?
答:
3*
2KW
、三相380V、 星型接法 Ia=Ib=Ic=2000/
220V
=9.1A 断路器:16A/3P(考虑箱内发热时降容,约为13~14A)接触器:10A
电线
:BV-3*2.5(一般2.5为最小选择,考虑机械强度)或
电缆
:VV-3*2.5 另外:三潼台理 的概念错误;jizhesi 的算法不直观、选线未考虑机械强度。
2.5平方铜芯
电线
能承受
多大
瓦数的电器?
答:
会在产品说明上标注)。一般家用电器都使用
220伏
单相电,则能够承载的功率为16*220=3520W。所以,只要电路中的电器功率总和不超过3520W,用2.5平方的
电线
就足够了。以空调举例,一台大3匹的空调耗电大约为3000W(约14A),如果家里有这样一台空调,那么就
需要
单独拉一条2.5平的铜芯电线。
1.5平方铜线能承受多少千瓦
答:
3千瓦。1.5的平方
电线
可以承受3千瓦,1.5平方
的铜线
可以承受5千瓦,因为铜线的安全承载流量是12a,前提是他穿越的是塑料管,如果他穿越的是钢管,那么电流就是16a,那么它的功率就能够达到3520瓦。我们在选购电器的时候,尽量的不要去选择三无产品,选择电线的时候一定要按照相关的要求进行选择,不要去...
空调主线安装如何计算
答:
主线就按所有空调的总功率来计算,如果普通的小型空调都是直接启动类型的,电流=功率/电压/功率因素,例如有三台额定制冷或制热功率为
2kw
的空调,是额定功率,不是制冷量,不要弄错了,
220V
单相电的,那电流=3*2000/220/0.9=30A。如果是两台功率为6kw的,380V三相电的,电流=2*6000/380/0.9=35...
电线
承受的电流最大是
多大
?
答:
三、烫衣机7KW.没看到多少A的...先前用了几个小时就烧掉线了.平时是用来烫烫版用的.今天用久了一会就烧了.平时用的时候我估计线应该很热..答:7KW的烫衣机要看额定电压是多少,如果是
220V的
,那么额定电流应该在35A左右,如果用符合国标的RV2*4
的电缆
应该是勉强可以的,但是在临界点上,建议...
一个冰箱、一台空调、一台新能源汽车同时用4平方线可以用吗?_百度知 ...
答:
一个冰箱,一台空调,一台新能源汽车,同时用四平方线有些紧张,出于安全考虑最好是使用六平方的线
家庭空开选择
答:
1.5照明用 1P双线空开 C16 4 空调 挂式机用C25 台式机用C32 双线空开1P 6平方 插座用C40 漏保1P+n 4普通插座 C25 1p+n 漏保 厨房卫生间 C25 1p+n 漏保 空开总开 用2P C60
1.5mm平方的
电线
可以带多少W
答:
1.5mm平方的
电线
可以带2640W到3300W。按
220V
50HZ电源计算:根据导线载流量:1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A 功率最小P=UI=220×12=2640(W)功率最大P=UI=220×15=3300(W)
1.5平方毫米的
电线
能承受
多大
的电功率和电流
答:
1.5平方铝
电线
可以承受3千瓦,1.5平方铜电线可以承受5千瓦。首先得区别电线的材质才能够确定带电量,有以下几种情况:1.铜线穿塑料管1.5平方的安全载流量是12A,根据公式:电功率等于电压乘以电流 P=UI就是2640瓦,所以1.5平方
的铜线
可以带小于2640瓦的用电器;2.暗装套钢管,电流是16A,同理功率...
我家空调2000w该用
多大
平方的
电线
?具体怎么算的。详细点谢谢!_百度...
答:
如果空调输入功率是2000W的话,建议用2.5平方的国标线。2000w/
220v
=9.09A,如果2000w是制冷量,那么功率不超过800W,电流不到4A。2.5平方铜线能带10A-12.5A电流,2000W的空调输入功率应该含电辅助加热了,所以用2.5铜线完全可以。一般来说1匹空调的制冷量大致为2000大卡,以国际单位换算应乘以1....
棣栭〉