1.5平方毫米的电线能承受多大的电功率和电流

1.5平方毫米的电线能承受多大的电功率和电流。网上的说法五花八门,请专业人士说一下。还有就是2.5平方毫米的电线和1.5平方毫米的电线串联起来,所能承受的电功率和电流应看哪种电线

1.5平方铝电线可以承受3千瓦,1.5平方铜电线可以承受5千瓦。

首先得区别电线的材质才能够确定带电量,有以下几种情况:

1.铜线穿塑料管1.5平方的安全载流量是12A,根据公式:电功率等于电压乘以电流 P=UI就是2640瓦,所以1.5平方的铜线可以带小于2640瓦的用电器;

2.暗装套钢管,电流是16A,同理功率为3520瓦;

3.pvc管暗装,电流是14A,同理功率为3000瓦。

拓展资料

电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱。电磁线是通电后产生磁场或在磁场中感应产生电流的绝缘导线。

它主要用于电动机和变压器绕圈以及其他有关电磁设备。其导体主要是铜线,应有薄的绝缘层和良好的电气机械性能,以及耐热、防潮、耐溶剂等性能。选用不同的绝缘材料可获得不同的特性。

参考资料:百度百科-电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-04

上表是VV型电缆的参数表。

1.5平方毫米的电线在空气中和土壤中敷设的载流量分别大约是24A和29A(见上表)。

由于采用不同绝缘材料的电缆和不同生产厂家的电缆载流量不尽相同,但相差不大,所以仍可参考。

1.5平方毫米的电线在220V电压下的电功率:

空气中敷设:220Vx24A=5.28kVA

土壤中敷设:220Vx29A=6.38kVA

如果线路是由2.5和1.5平方毫米串接组成,应以1.5(截面积最小的)平方毫米线的载流量为准。

这很好理解,若线路流过了2.5平方毫米允许流过的最大电流,则1.5平方的线就会超载发热,甚至烧掉。

第2个回答  2018-03-30

电功率:2kW到3.5kW

电流:10A到16A之间

电线

    介绍:电线是指芯数少、产品直径小、结构简单的产品。用于电力、通信及相关传输用途的材料。

    组成:

    (1)导体

    导体是电线电缆的导电部分,用来输送电能,是电线电缆的主要部分。

    (2)绝缘层

    绝缘层是将导体与大地以及不同相的导体之间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电线电缆结构中不可缺少的组成部分。

    (3)屏蔽层

    15KV及以上的电线电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。

    (4)保护层

    保护层的作用是保护电线电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。

    命名:电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品。

    应用:

    (一)电力系统

    电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

    (二)信息传输

    用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

    (三)仪器系统

    此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-07-16
电线所承受的电流需要根据辅装方式,环境温度等来确定。而所能传输的最大电 功率则还与传送的电源电压有关。
1)承受电流,一般来说,在导论导线的最大电流时是以环境温度为25摄氏度为标准的,电线的允许温升为75度。此时当电线使用外露式单独辅设时,每平方毫米的铜导线允许的最大电流为7A,铝导线允许的最大 电流为4A。1.5平方的铜导线最大电流约为10A。铝导线约为6A。当使用2根单独导线穿管辅设时,此电导线的电流承受值约为单独外露辅设的60%,即最大电流1.5平方的铜导线约为6A,铝导线约为3.6A。当使用双芯护套线暗埋时,最大电流为单独外露时的40%,即1.5平方的铜导线的最大电流为4A,铝导线为1.6A。总的来说,共同埋设的导线数量越多,散热条件越差则允许使用的电流越小。
2)传输功率:当最大承受电流确定后,根据传输的电源电压确定最大传输功率,P=UI。即用电源电压乘以最大电流就是最大传输功率。当用于一般市电时电压为220V,如果最大承受电流为4A,则最大传输功率为880W。当电源电压是380V,最大电流同样的4A,则最大传输功率为1520W。但需要注意的是,最高传输电压不能超过电线的最大承受电压(一般 低压电线请的最大工作电压为660V)
总之,电线所传输的电流大小及功率是受各种因素制约的,在设计与选用时需要综合考虑各种因素,而不是统一定论多大的线可以承受多大的电流。
第4个回答  2018-10-19
第一个问题
导体的承受能力一般系指其安全工作电流。1.5、2.5都是没有说明有铜芯还是铝芯线。下面以铜芯线为例。
1.5铜芯线的安全工作电流大约在10-12A左右,16A就有点不安全了。故长期工作电流建议以10A为准,也便于与开关的配合。
同理,2.5铜芯线的安全工作电流大约在16-20A左右,25A就有点不安全了。故长期工作电流建议以16A为准,也便于与开关的配合。
第二个问题
至于功率就要看看其工作电压了。因为功率:P=IUcosφ单相负荷,对于三相四线对称负荷:功率:P=1.732IUcosφ。功率因素一般取0.8左右即可。所以,没有电压的问题是无法给出准确答案的。下面仍然以民用的220/380v系统来说事。即:
单相:1.5线,P=IUcosφ=10*220*0.8=1760w,即1.76kW。同理,2.5约为:2.82kW。
三相:1.5线,P=1.73IUcosφ=1.73*10*380*0.8=5259w,即5.26kW。同理,2.5约为:8.41kW。