2吨中频炉用多大的变压器
一顿容量
中频炉
需要
多大变压器
答:
中频炉
变压器
的特点 节能环保、防谐波、不发热、抗短路、过载能力强、融化速度快。与常规同容量变压器相比,熔炼时间缩短20%左右,吨电耗下降80%左右,年产量按3千吨计算,每年约可节电30万度。该产品适用于30吨以下
中频炉专用
。高压侧电压为10Kv和35Kv。低压侧电压分为:400v、600v、660v、690v、700v...
3
吨中频电炉
需要
多大变压器
答:
3
吨中频电炉
需要工作电压500V以下,绝缘耐热等级为F级的特种变压器。具有特殊用途
的变压器
通称为特种变压器。变压器除了作交流电压的变换外,还有其他各种用途,如变更电源的频率,整流设备的电源,电焊设备的电源,电炉电源或作电压互感器、电流互感器等。由于这些变压器的工作条件、负荷情况和一般变压器不同,...
12t
中频炉
配整流
变压器多大
功率
答:
得看你选
多大
功率的,变压器的参数和你选择电源的参数有关.一般来说3
吨的中频电炉
配1500KW的中频电源,这时变压器的容量应该是大于等于1800KVA。但是如果你要求冶炼速度更快的话,那就选2000KW中频电源,这时
的变压器
容量至少得是2400KVA。
五
吨中频炉
需
多大
容量
变压器
答:
如题存在
2
个问题;1是250kw不正确,
变压器
单位为视在功率kva应250kva,2是0.5T指该
中频炉
容积不是功率,如果该炉功率因数为1,该变压器满载负荷1小时,那么用电约250kw.h(度)。
0.5
吨中频炉用多大变压器
答:
315kva=453A 本数据由Xen机电标注。
中频炉的
主要参数
答:
5
吨中频炉的
参数5.0吨/2500KW中频感应熔炼炉(钢壳)主要技术参数: 项目 单位 数据 备注 电炉参数 额定容量 t 5.0 液态钢/铁水 最大容量 t 5.5 液态钢/铁水 工作温度 ℃ 1600 最高工作温度 ℃ 1750 炉衬厚度 mm 150 感应圈内经φ mm 1410 ...
5
吨中频
炼钢
炉的变压器
配置
答:
选择低损耗
的变压器
,
中频炉使用
高负荷时间长,变压器自身的损耗直接影响了吨耗电量。电炉参数 额定容量 t 5.0 液态钢/铁水 最大容量 t 5.5 液态钢/铁水 工作温度 ℃ 1600 最高工作温度 ℃ 1750 炉衬厚度 mm 150 感应圈内经φ mm 1410 感应圈高度 mm 1620 电器参数 变压器容量 KVA 3150 变压器...
5
吨中频
炼钢
炉的变压器
配置
答:
选择低损耗
的变压器
,
中频炉使用
高负荷时间长,变压器自身的损耗直接影响了吨耗电量。电炉参数 额定容量 t 5.0 液态钢/铁水 最大容量 t 5.5 液态钢/铁水 工作温度 ℃ 1600 最高工作温度 ℃ 1750 炉衬厚度 mm 150 感应圈内经φ mm 1410 感应圈高度 mm 1620 电器参数 变压器容量 KVA 3150 变压器...
中频炉
电柜的
中频变压器
有啥作用
答:
中频变压器
就是高压变低压的去信号作用。一般 从补偿电容两端取中频电压信号,经过中频变压器(也叫反馈变压器)降压变为10~15V的信号,送到控制板用于跟踪频率和过压保护;一段送到中频电压表和频率表作为显示。希望对你有帮助,电气专业团为您解答。
四十
吨中频炉
每小时电耗是多少?
答:
四十
吨中频炉
一般用
2
*10000kva
的变压器
供电,按照征程情况下,实际功率为15500KW,一个小时耗电为15500KWH。如果90分钟可以冶炼一炉钢水,基本耗电为580度-600度之间。