2吨中频炉用多大的变压器
中频炉
与电渣重熔炉的区别
视频时间 08:23
中频炉
能用到高低压断路器吗
答:
能 ,
中频炉
有
变压器
高压柜用高压断路器,中频炉进线用低压断路器
500kw要
用多大的
电缆,距离
变压器
50米,其中250kw的
中频炉
,其余的是设...
答:
距离到是不长,基本上不用考虑压降的问题了。但是对
中频炉
不清楚,所以没法给你建议。综合来说,如果你一定要用一根主电缆,可以考虑用300的,如果可以分卡的话,建议你中频炉单独一根,其他设备单独一根,都可以考虑185的电缆。这些都是估算,250KW,按照一定的同期系数,综合计算大概的电流500*(0.7...
变压器
距离
中频炉
50米,有没
有多大
影响?要有的话,该如何解决?
答:
一般来说没有什么影响,不过还是近一点好。因为线路远的话线损耗比较大,造成一定的浪费,同时
中频炉
也无法发挥到最高功率,造成熔炼时间增加。
总容量6000KVA,4台1000KVA
变压器
,其中3台用于
中频炉
1台轧钢,有时候老跳...
答:
很明显是你们公司总负荷超过了原报装总容量6000kVA,你自己高压整定值调的高,但是变电站是按6000kVA做的整定值。所以你们不跳闸,变电站跳闸原因。过负荷情况严重,建议增容。
求9000KVA
中频炉变压器
保护定值数据,敬请高工、专家们帮忙。
答:
速断保护时间为为0S,短路电流可以设计为
变压器
最大输出的1.5倍(为了保护更灵敏),限时速断保护可以取变压器最大输出电流的1.1倍,时间可以设定为0.5S,过电流可以取最大实际负荷的1.1倍,时间可以设为15S左右,根据实际超负荷情况而定。具体数值还要折合到一次的电流互感器
二
次数值。实际的数值...
中频炉
有时候可以启动有时候启动不了
答:
你后换的kk有问题,可能不稳定有时不能触发,控制极到阴极电阻值不是过大就是过小,如是就换新的,否则换那个kk的脉冲
变压器
。脉冲变压器内部打火的可能性大。但打火还不是很严重,如严重了直流电压,直流电流,
中频
电压都会大幅摆动,和重启差不多的现象。
请问老师我厂800KVA电力
中频炉变压器
、低负荷时正常、满负荷时高压熔丝...
答:
看来也许不是负荷太大的原因 可能是高次谐波在作怪 另外保险与保险座应该充分接触良好。
哪家
变压器
厂家比较有实力?
答:
是一家集研发、生产、销售电力变压器、干式变压器、电抗器及特种变压器等为一体的专业生产厂家,拥有齐全的生产加工设备,完善的试验检测手段。公司经过近20年的努力和发展,现有建筑面积8600平方米。主要产品有:电炉变压器:电弧炉变压器、精炼炉变压器、矿热炉变压器、电渣炉变压器、
中频炉变压器
、工频炉变压...
中频炉变压器
断路器柜的作用
答:
起控制和保护双重作用。
中频变压器
是超外差式接收装置中特有的一种具有固定谐振回路
的变压器
,里面的断路器柜起控制和保护双重作用。中频变压器有单调谐回路和双调谐回路两种,其耦合方式可以是电感耦合,也可以是电容耦合。