11问答网
所有问题
当前搜索:
30kw电机多大电流
30KW
,
电机
正常运行(负载)
电流
是多少安?
答:
三相
电动机
按1kw是2A的
电流
算就可以了,基本上没
有多大
的出入。所以
30kw
正常运行的电流是60A.
30KW电机
满负荷运行时
电流
是多少?
答:
单相电的电功率等于电压乘以
电流
:P功率=U电压*电流I\x0d\x0a所以
30kw
的
电机
:\x0d\x0a若是380伏的工业电压,则电流I=78.94A\x0d\x0a若是220伏的家用电压,则电流I=136.36A\x0d\x0a千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。\x0d\x0a1千瓦=...
试计算
30KW电动机
的额定
电流
?
答:
大功率
电动机
功率因数较高,设为cosθ=0.82 。三相电动机功率公式:P= √3*U*I*cosθ,I为额定
电流
;则:I=P/(√3*U*cosθ) = 30/(1.732*0.38*0.82) = 55.6A
30千瓦的
电机
需要用
多大
的开关、接触器、保护器、电缆?
答:
因为
电机
的额定
电流
是83.5安,所以空开要选用至少100-125a的,接触器要选用100a的接触器,如果装的是热继电器,可以装jr36-160型号的,电机轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v v的,3*16+1*10的铜线....
30KW电机
满负荷运行时
电流
是多少?
答:
单相电的电功率等于电压乘以
电流
:P功率=U电压*电流I 所以
30kw
的
电机
:若是380伏的工业电压,则电流I=78.94A 若是220伏的家用电压,则电流I=136.36A 千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。1 千瓦 = 1,000 瓦特(Watt) = 1000 焦耳(Joule)/秒(Second)...
30千瓦的
电机
需要用
多大
的开关、接触器、保护器、电缆?
答:
电动机
额定
电流
约为30*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。
电机
启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
三十千瓦的
电机
需要用
多大
交流接触器?
答:
30千瓦三相异步
电动机
的额定
电流
60安左右,但用60安的交流接触器较易烧坏触头。以采用100A的交流接触器为好。
30kw
的
电机电流
是多少?
答:
用Y系列
电机
说明(均为额定
电流
):\x0d\x0aY200L1-2为56.9安;\x0d\x0aY200L-4为56.8安;\x0d\x0aY225M-6为59.5安;\x0d\x0aY250M-8为63安。
30KW电动机
的运转
电流
是多少A?原来是60安左右,现在成30安左右了,而且总...
答:
电机
在空载时
电流
可是额定电流的50%左右。也可测量一下是否电压偏低,风道有无漏风。关于跳闸可将电机出线作好标记然后卸掉,只投接触器运行一段时间来验证是控制上的问题还是接触器以下的问题。
30KW
的三相异步
电机
配
多大
的空开合适?
答:
需要85A接触器;空气开关应配置100安培。
30KW
三相
电机
,额定
电流
60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...