一个30千瓦的
电机
,380V,怎样计算它的
电流
答:
30千瓦的
电机
,380V,那显然是三相电机,计算公式如下:P=根号3*U*I*功率因数(取0.85左右)。由于这个公式算下来的结果:
电流
大约是功率的2倍,所以就有2×30=60A。
30kw
用
多大电流
表
答:
使用40(80)A的二倍表。如果加装
电流
互感器的话使用75/15的五倍互感器,电表使用5(20)A四倍三相四线电表,
30KW
的正常使用的话电流应该会在40A以上,安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。原理:在发
电机
内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个...
30kw电机
应该配
多大
接触器
答:
30KW电机
的工作
电流
约60A,起动采用软起动或星三角起动,若将主接触器、三角接触器都接于相线回路,两个45A,一个20A的接触器就足够了。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、...
30千瓦的
电动机
空载
电流
是多少安
答:
一台4极
30KW电机
的额定
电流
一般是60A,空载电流一般在功率大一点的情况下为额定电流的20%-30%,所以它的空载电流在12A-18A之间,此时的电流主要成分是电机的励磁电流,转矩电流很小。请采纳
功率
30kw
的三相异步
电动机
配
多大
变比的
电流
互感器
答:
30KW
/380V
电机
运行时额定
电流
接近60A,如果电机不是频繁启动的话,选择75/5的电流互感器比较合适,选太大了测量误差、计量误差会增大;如果这台电机是频繁启动/停止的话,考虑到启动时电流达到4~7倍额定电流,则选择100/5的比较合适。
请问
30kw电机
带负载工作
电流
为16A正常吗?
答:
30KW电机
的额定
电流
大概在60A左右,16A大概是25%左右,略大于空载电流(一般是20%),也就是说现在的电机几乎没有带负荷或者当前负荷非常轻,而风泵机没有力这正说明负荷没有真正投入,请检查电机和风泵机的机械连接是否正常,电机转向是否正常。我估计电机转向反了的可能性较大。
30千瓦
电机
空载
电流
12A能用吗
答:
三相30千瓦
电动机
额定
电流
约为50A,只要三相电流平衡,电动机不发热,空载电流12A能用。
30KW
的三相
电机
的单根火线的
电流
怎么算
答:
30/(1.732X380X0.85),其中30是三相
电机
功率,1.732是将线电压换算到相电压,380是电压,0.85是电机的额定功率因数(估算值)。单相电的电功率等于电压乘以
电流
:P功率=U电压*电流I 所以
30kw
的电机:若是380伏的工业电压,则电流I=78.94A 若是220伏的家用电压,则电流I=136.36A 千瓦(Kilowatt...
30KW电机
星三角启动,选
多大
的接触器,多大的空开,什么规格型号的电缆...
答:
30KW
的三相
电机
,额定
电流
约60A,选择100A或以上的空开,80A或以上的接触器,25平方或以上的铜芯电缆。(电机断路器一般按照额定电流1.5倍选择,接触器按照额定电流1.2倍选择)如果距离过远,选择电缆时考虑好压降,该选择大一号的电缆时就别客气。。。
30千瓦
电机
配
多大
的电缆
答:
选择口诀:十下五百上二,二五三五四三界 。意思是:10平方以下的按每平方5A
电流
配线,100平方以上的按每平方2A,10(不含)以上、25平方以下的按每平方3A配线,35平方(含)以上、100平方(不含)以下按每平方4A配线。因此,因该选择10平方以上的电缆线。1、正常情况下,380V电路功率37kw的
电机
需要...