答:
315千瓦电机参数如下:315千瓦电机参数是额定功率:315千瓦(或420马力)、额定电压
:380V(或660V)、额定电流:547A(对于380V电压)、316A(对于660V电压)、额定转速:1500转/分钟和周期Hz:50Hz。电机的参数通常是指额定功率、额定电压、额定电流、额定转速等。
电机功率315
KW,电压380V,用多大的电缆
答:
电机功率315
KW,电压380V,距离100米,应该选用300mm²的铜芯电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率315kw的
额定
电流I=P/1.732UcosΦ=315/1.732/0.38/0.8=315/0.53=594A,cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流594A,查电缆手册YJV知,需要用300mm²的铜芯电缆。
315
千瓦
电机
参数
答:
额定功率315
KW,电流630A,转速800转,工频频率50赫兹。电动机是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中
的电动机
大部分是交流电机,可以是同步...
六安江淮
315
KW变频调速
电机
效率是多少?
答:
您好,根据六安江淮
315
KW变频调速
电机的
技术参数,其
额定功率
为315KW,额定电压为380V,额定频率为50Hz,额定转速为1485r/min。在正常运行时,其效率一般在95%以上,具体的效率还会受到负载大小、转速、功率因数等因素的影响。变频调速电机可以通过改变电机的转速来实现调节输出功率,以达到节能和减少电机损耗...
YBX5-
315
M-2WF2
电机
散热风叶的型号?
答:
YBX5-315M-2WF2电机的散热风叶型号为110
。YBX5-315M-2WF2电机是一种型号为Y的异步电动机,其额定功率为315kW,转速为2975r/min,工作制为S1连续。这种电机的散热风叶型号为110,具体尺寸和结构可能因生产厂家而异,因此建议您查看产品说明书或与厂家联系以获取更准确的信息。
315
Kw
电动机
最佳启动方式
答:
为
315
kW
电动机
选择发电机组,取决于
电机的
启动方式:①选择软启动器或变频器启动,启动电流为
电机额定
电流的1.4~1.5倍,发电机组需500~600kW。②选择频敏变阻器或星一△启动,电机启动电流为额定电流的2.5~3.5倍,故发电机组的
功率
需800~1000kW。315kW电机不要直接启动,对设备和电网都有害。
315
kw
电机
电流到700a正常吗
答:
你好:——★1、
额定功率
315
KW 的三相
电动机
,额定电流为:Ⅰ= 315 KW ÷(1.732 × 380 V × Cos φ × η);以功率因数 Cos φ 0.8 、机电转换效率 η 0.8 计算,额定电流应该为 747.8 A 。——★2、电动机的功率因数、效率在铭牌上应该有标注,不同的参数,额定电流会有一些...
315
KW
电机的额定
电流是多少?
答:
1、知道道额定容量S(VA),额定电压(V),用I=S/(√3*U),U为线电压。2、知道
额定功率
P(W),额定电压(V),功率因数(cosφ),用I=P/(√3*U*cosφ)。3、 P=S*cosφ,如果P=
315
KW,U=380V,cosφ=0.8,那么I≌600A。
总负荷为
315
Kw
的电动机
需配多大的发电机组?
答:
如果是单台
315
KW电动机,需要配备常载800KW机组,有变频装置的话可以配备常载600KW机组。如果是累计315KW电动机,单台最大
功率
不超过100KW,需要配备常载500KW机组,有变频装置的话可以配备常载400KW机组。常规启动
的电动机
瞬间启动电流系数:3~7倍 星三角启动的电动机瞬间启动电流系数:2.5~3倍 变...
一台
315电机
配1000A互感器,5A热继电器,是正确吗?
答:
额定功率
:
315
KW;额定电压:380 V;额定电流:583.7 A 功率因数:0.82 2、从上述参数来看电流互感器大了些。电流互感器配置选择的电流数值尽可能的靠近电动机的额定电流,同时大于额定电流。你所选择电流互感器的变比是500倍,当315KW
的电动机
在额定电流下运行,互感器二次侧电流为2.92 A,此...