一台315电机配1000A互感器,5A热继电器,是正确吗?

一台315电机配1000A互感器,5A热继电器,是正确吗?

你的问题被理解为315KW的电动机配置了1000/5 A的电流互感器,热继电器动作电流为5A。照此,计算如下:
1、电动机铭牌参数大概如下:
额定功率:315 KW;
额定电压:380 V;
额定电流:583.7 A
功率因数:0.82
2、从上述参数来看电流互感器大了些。电流互感器配置选择的电流数值尽可能的靠近电动机的额定电流,同时大于额定电流。你所选择电流互感器的变比是500倍,当315KW的电动机在额定电流下运行,互感器二次侧电流为2.92 A,此电流稍有点小。如果恰好配置了动作值为5A的热继电器,那相当于电动机运行电流为1000A。国家关于热继电器动作电流选择规范是电动机的额定电流的0.95~1.05倍。若取中值,并考虑互感器的变比,那么热继电器的动作值为2.92A。5A的热继电器配置大了,起不到保护的作用。
3、如果选择600/5 A的电流互感器,当315KW的电动机在额定电流下运行,互感器二次侧电流为4.86 A。此时配置动作电流5A的热继电器,并透过互感器的变比,5A的动作值是在电动机额定电流的1.02倍处动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考