11问答网
所有问题
当前搜索:
380电表与互感器接线图
请教:
380
v
电表
加
互感器
怎么装
答:
接线
盒内为10孔接线端子的
电表
按下图接线。如果是7接线孔电表,则应将接线盒内三个电压回路挂钩拆掉,拆掉挂钩后盒内的小接线螺丝即为上图的2、5、8端子,原接线盒的1、2孔即图中的1、3接线,原接线盒的3、4孔即图中的4、6接线,原接线盒的5、6即图中的7、9接线,原接线盒的7孔即图中的...
380
V100比5的电流
互感器
实物
接线图
答:
380
V100比5的电流
互感器
实物
接线图
:接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
电流
互感器
的实物
接线图
,附三相四线
电表
答:
三相四线制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从
380
V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。如图:三相
电表
,主要计量的是380V电压的三根火线的...
装在空开下面的三相电流
互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流
互感器
与三相四线
电度表
的正确接线为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
电表互感器
接法
答:
一、三相四线
电表
要连接三个
互感器
,
接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口...
三相
电能表
加
互感器
怎样
接线
?
答:
三相四线制有功
电度表
带电流互感器带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
电流
互感器接线图
答:
常用的几种电流
互感器接线图
:三相四线
电表
接线图/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地...
连接电流
互感器
的三相四线制
电表接线图
,谢谢
答:
按
图接线
三相
电表
怎么
接线
?
答:
3个单项
电表
。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线电表的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
电表
配
互感器接线图
答:
三相四线
电表接线图
/接线方法 翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电表电流表共用互感器接线图
380互感器电表接线图
380v互感器电表接线图
电表接互感器接线图解
三相电表接互感器接线图解
不带互感器电表接线图
互感器电表实物接线图
电表加互感器接线图
三相电表加互感器接线图