11问答网
所有问题
当前搜索:
380v电蒸箱外壳带电怎么办
380v
蒸饭车
外壳有电怎么办
,
答:
装接地线是必须的,个人感觉是加热体有可能在缺水烧坏导致漏电,
把接线盒打开,用排除法,一个一个的用万用表检测加热体
,做个参考吧
...去掉地线就不跳,但是饭箱
外壳有电
,发热管在水里也有电,请问什么问 ...
答:
是箱内加热器漏电,
换一只同样型号的就ok了
。再看看别人怎么说的。
蒸箱外壳带电怎么
修 ,线路没问题,开关是c60,外壳带电,是加热管坏了,还...
答:
断开开关,用欧姆档测量加热管,应该由欧姆级的电阻
。 接通电源,用交流电压档测量加热管两端的电压,如果有就应该发热,如果没有电压,检查开关下口电压。
漏电 饭店后厨
蒸箱
漏电 手摸着麻麻地 电笔点
外壳
会亮 三根火线一根地线...
答:
确认相线没有接地的情况下
,就是有加热管漏电,用摇表测绝缘程度,有接地的管子,最好是热态的时候测量,因为有的时候冷态测量漏电量低。
潮湿食堂
蒸箱外壳有电
为什么地面没有呢?
答:
这种设备外壳带电一般是感应电 如果漏电 那么漏电保护器就会动作,那是危险的,
不能继续使用 感应电没有危险,可以继续使用
380v的蒸箱
没有接地线为什么打火了
答:
没有接地是对地打火么,对地打火说明是蒸箱漏电。用电笔测量一下
蒸箱外壳
是否
带电
,如果带电需要检查维修。
饭店里的
蒸箱
三相电加热管可能漏电,不知道
怎么
用万用表测量?
答:
把万用表打到欧姆挡上,然后一只表笔接
外壳
,另一个 接电热管,逐个测量,最好是把电热管的的线都拆掉再量
蒸箱
为什么老爱跳闸?
答:
1、使用
蒸箱
前,要把机器放平整。把饭盘、馒头盘等放入箱内,加满清水,约半小时能起到不错的消毒效果,再放入大米、馒头、菜类等食物。2、必须安装漏电保护开关。使用蒸箱前,检查电器线路,
外壳
要求有效接地,接线牢固。在没有装漏电保护开关、有效接地的状态下禁止使用。3、用电加热时,要求水箱加满...
三相
蒸箱
三火一接地为什么
答:
使用3火一地接法的
电蒸箱
,说明电热管是三相
380V
三角形接法,接地的原因是防止电热管有漏电或发生对水(或外壳)短路时,水中或
外壳带电
时,电流通过接地保护线泄入大地,保证外壳始终对地电压为零或很低,从而保证不会发生触电等人身伤害事故。
380V蒸箱
只有两根接线怎么接?接地
怎么处理
?
答:
检查整箱金属
外壳有
没有厂家标识的接地点,如果没有可以在金属外壳有螺丝的地方接入金属导线进行接地。接地电阻应该小于等于4欧姆。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
蒸箱380伏怎么改220伏用电
蒸箱壳体带电怎么回事
商用三相电蒸箱漏电怎么办
蒸饭箱外壳漏电怎么解决
电蒸箱漏电怎样排查
380v电蒸箱为什么漏电
蒸饭柜外壳带电是什么原因
220v蒸饭柜外壳漏电
380的加热管怎样量漏电