11问答网
所有问题
当前搜索:
380v130kw用多大铜芯电缆
130kw380v用多大电缆
答:
一般来说,
130千瓦380v需要用70-95平方毫米的铜芯电缆线
。选择电缆大小要看负载类型,铺设条件,环境温度等因素。通常一根电缆比多根同行电缆能取更高的载流量;直敷要比穿管铺设的电缆可取更高的载流量;铜电缆要比铝电缆取更高的载流量。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果是铜芯线,线径乘以8,...
130KW
负载,
用多大电缆
?
答:
三相380V系统中运行的130KW负载,
可使用3x120+1x70平方毫米铜电缆
。
130千瓦用
电量,电压是
380V
,电流是多大,3条火线,1条零线,要
用多大
的电...
答:
130千瓦的用电器,电流在200-260安附近。(视负载而定)。
可以选用3x95+1X35的铜芯电缆线
。安装时注意调整负荷,尽量均衡三相负荷。
总负荷
130千瓦
,需要
用多大
的
电缆
?咋算的?
答:
150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 计算如下:P=1.732×380×I×0.85 I=130000÷(1.732×380×0.85)=232.377(A)cosΦ为0.85。电压为380V。根据电流232A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。首先根...
130千瓦
该
用多大
的
电缆
答:
即若距离较近,可选150铜芯电缆,若距离较远,则选185铜芯电缆
。另外,2.5平方毫米铜电源线的安全载流量——28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量——35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量——48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量——65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量——91A 。25平方毫米...
130千瓦用多大电缆
答:
大截面
铜芯电线
每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:S=1368/3=456(平方),电缆规格可选用:3*150+1*70
铜芯电缆
安全载流量比铝芯略大些,选用可以比铝芯电缆小一号电缆选用一般不考虑线损,到是要考虑大功率用电器的启动电流。如果
130kw
总功率高峰时全部使用,且有大功率的用电器不妨考虑大...
三相空调总功率
130千瓦要用多大电缆
答:
150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=700/1.732/0.38/0.8=130/0.53=232A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流232A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。
130kw
的电动机得
用多大
的
电缆线
?三项电
答:
130KW
电机的额定电流大约是240A,应该选150mm²~180mm²的四芯
铜芯电缆
。计算方法如下:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732;I=P/(1.732×U×cosφ)=130KW/(1.732×
380V
×0.85)=232A 因...
130kw380v需要多大电缆
,250米距离?
答:
其中,L是
电缆
长度(米),ΔT是所需温度升高(摄氏度),K是导体材料的常数(对于
铜
导体,K为143)。假设我们希望电缆温升不超过30°C,则:Wire size (mm²) = (219.5 x 250 x 143) / (30) = 6259.17 mm²因此,所需
电线的
大小为6259.17平方毫米。需要注意的是,这个值可能...
总装机功率
130kw
电压
380v
室内铺设
用多大
的
电缆
答:
130kw
功率,相电压
380
的情况下其相电流=130000/(380*0.8*1.732)≈247A 铝芯电缆安全载流量表 导线截面(mm�0�5)11.52.54610162535507095120 载流是截面倍数9998865.543.5 332.52.5 载流量(A)914233248 6090100 123 150210238300
铜芯电缆
安全载流量比铝芯略大些,选用可以...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100kw380v用多大铝芯电缆
100千瓦用多大铜芯电缆380v
120kw380v用多大电缆五芯
200kw380v用多大铝芯电缆
160kw电机用多大电缆铝芯
120kw用多大电缆铜芯
380v120kw用多大电缆
130kw需要多大平方铜芯电缆
三相200千瓦用多大铜芯电缆