380v220千瓦用多大电缆
380v
,
220千瓦需要多大电缆
???
答:
220千瓦要用230mm²的铝电缆,180mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率220kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A,cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流415A,查电缆手册YJV知,需要用230mm²的铝电缆,180mm²的铜电...
220kW用多大
的
电缆
答:
额定功率=
220kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=417.9A,可选
电缆
:240mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量480A,相应功率252.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为516.8m;150mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量480A,相应功率252.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为323...
380V
,2.2
kW的
设备
用多大
的
电缆
好?
答:
解析:2.2kW,三相四线电源电压是
380V
,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=2200/(1.732×380×0.8)≈4.2A;参考实用五金手册,每平方铜
电缆
安全工作电流是6A,则 ...
380v
,
220千瓦需要多大电缆
答:
380V
1KW=2A
220KW
X2=440A.300平方
电缆
载流量:空气中敷设:475A 土壤敷设:515A
380v220千瓦用
电量
需要多少平方电缆线
答:
380v,
220千瓦要用230mm²的铝电缆,175mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率220kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流415A,查电缆手册YJV知,需要用235mm²的铝电缆,170mm²...
380
伏200
千瓦
需配
多大电线
答:
220千瓦要用230mm²的铝电缆
,180mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率220kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A,cosΦ为0.8,电压为380V。根据电流415A和电缆手册YJV,需要230mm铝电缆和180mm铜电缆。
220kw
电机电压是
380V要用多大的电线
公式是怎样的
答:
220
000/
380
/1.732/0.85=407A,基本符合1KW电机,2A电流的通俗算法。铜线按每平方毫米3A计算,则为:407/3=135,建议用150平方毫米的线 注意,铜线越大,则单位载流量越小。电缆厂家标的3芯150YJ
V电缆
载流量为325A,因为他考虑了过流安全系数及电缆长度等因数,实际使用可以稍微放大点。
380v
,
220千瓦需要多大电缆
???
答:
380V
,
220千瓦
的
电缆
,需要根据其电流值和电缆的最大承载能力来确定其规格尺寸。一般情况下,220千瓦的负载
需要使用
1000mm²或更大尺寸的铜芯或铝芯电缆来传输。但是,这不是唯一的选择,具体建议您向当地的电气工程_
380v
,
220千瓦需要多大电缆
???
答:
如无其他设备用95平方铜
电缆
供电足矣。
总功率
220Kw
电压
380v需要多粗的电缆
?
答:
具体要看线材的选择了?最起码
要使用
150平方的铜芯
电缆线
。可以参照下图表进行选择:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10