380v,220千瓦需要多大电缆???

如题所述

220千瓦要用230mm²的铝电缆,180mm²的铜电缆。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

所以功率220kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A,cosΦ为0.8,电压为380V。

根据电流415A,查电缆手册YJV知,需要用230mm²的铝电缆,180mm²的铜电缆。

扩展资料:

影响电缆载流量的外部因素:

1、合理排列,加大线缆间距。

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质。

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

电缆老化原因

1、外力损伤。由近几年的运行分析来看,尤其是在经济高速发展中的上海浦东,相当多的电缆故障都是由于机械损伤引起的。

2、绝缘受潮。这种情况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比如:电缆接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久r在电场作用下形成水树枝,逐渐损害电缆的绝缘强度而造成故障。

3、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的地区,往往会造成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆故障。化:单位的电缆腐蚀情况就相当严重

4、长期过负荷运行。超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过电缆时必然导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。

5、电缆接头故障。电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。

6、环境和温度。电缆所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火。

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-27

首先要计算出这个功率正常运转时的理论电流

三相电机的功率因数一般在0.75-0.85左右,如果是加热管等阻性负载,功率因数为1

三相电流计算公式=功率/电压/电压相位/功率因数

=220000/380/1.732/1,约为334A(1是假设负载为加热管)

附表是一般铜芯线和铝芯线的最大载流参数,可以参考一下,实际使用时应该考虑适当的余量

建议选择150平方或者以上的铜芯电缆作为主线安全一点

本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-04-29
380v,220千瓦要用230mm²的铝电缆,175mm²的铜电缆。
第3个回答  2017-12-27
铜线120平方 铝线185平方