380v8000w用多大空开
4平方铜线带了
8000
多瓦
答:
每个千瓦4.54安,
8000瓦
VS 36.3安。每米双线电阻达到0.0436欧姆 1,民宅室内,隐线——铜线电流密度【每平方毫米】超过9安,不在安全范围。如果考虑功率因素,还会更大,不安全。2,如果是单根线暴露安装,散热好,没危险。3,如果是穿管线,管内散热差,温升必然更高。而您摸到的是散热后的温度...
用40A是
空气开关
18KW就跳闸是为什么
答:
原因如下:1、有可能线路上存在短路故障。2、由于工况等原因,有可能设备的实际电流较额定电流大。理论计算来讲,选40A的
空开
是没问题的,通常对于电动机保护的空开来讲,是可以躲过设备的启动电流的。
空气开关
,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空...
在三相供电中,A相70A,可以用60A的
空开
吗?
答:
不可以的,三相相供电中,其中一相电流达到70A,必须使用大于70A的
空开
,用60A的空开会跳闸,三相空开只要任何一相电流大于额定电流都会跳闸
6平方的线同时能带
8000瓦
的用电 吗?
空开用多大
?一般的比例是多少?_百 ...
答:
楼上说得对,但是说要看实际环景,暗埋串管会偏小,线槽就可以。(是国标的线)如果
8000W
满负荷,长时间,线会发热。如果是间断满负荷运行是可以用的。空用40A的。还有:如果你用三相四线带8KW只要2.5平方就可以,
空开
用20A三极的。
32A C型
空开
可以接2台5p空调吗?
答:
如果是220V供电,那工作电流可达I=P/U=
8000W
/220V=36.4A。已经超过了
空开
的允许电流,何况两台空调启动时电流达正常工作的10倍以上。这空开根本带不了。如果是三相
380V
,每相电流i=p/u=8000W/3/380V=7A。两台同时启动时电流达70A左右。只有两台空调分别启动。这空开可以用。
买个
8000瓦
的电热水器,一用就电表跳闸,电表是10(40A),线都是4平方铜芯...
答:
不知是单相还是三相电源?单相:P=UI I=P/U=
8000
/220=36.4A ,显然4平方铜芯线太细了,表小了,
空开
基本满负荷一开冲击电流较大肯定跳闸。建议更换电表20(80)A,10平方的铜芯线,至少63A的空开。三相:P=1.732UI I=P/1.732U=12.2A 表、线路、开关等都没有问题。如果有跳闸,检查...
家里装的
8000W
的即热式热水器,每次冲凉不到10分钟
空开
就会跳闸,并且...
答:
8千万起码你用60安的,有可能是热保护,如果是热保护就是安数小了,换个60安的。但是热水器小心漏电,漏电也会跳。
主线路空开40A,分支路电热水器
8000W空开
63A这样安装有问题吗?请高手解...
答:
您好;您可以把63A放在前面,40A来接热水器,但是不是
空开
而是40A的漏电保护器,63A的应该是空开,
8000瓦
的热水器电流是36A,如果您不想换的话这样用也可以,不过热水器使用的应该是漏电保护器,不是空开,插座一般都是漏电保护器,总电源一定要空开,因为他们两个的功能是不同的,保护的范围也不一样...
8000w
的热水器
使用
4平方的铜心线作为火线,2.5平米作为零线。会不会...
答:
不可以,2.5平方毫米铜线最大通过电流只有30A左右,
8000W
热水器电流在36A多电流,是不能使用的,会造成零线烧毁的。
8000W
的电热水器4平方的线能用吗?
答:
不够用。
8000W
热水器的运行电流值在36A左右,而4平方的国标单芯铜线不穿管的最大负载电流也不会超过40A,如果穿管的话最大负载电流在32A左右;热水器的运行电流已经超过了最大负载电流值,使用非常危险。另外,现在市面上销售的电源线大多不标准,即使是标准的电源线,也会走下偏差,也就是最大电流的...