...总功率在
8000W
多瓦请问进户时应该选择
多大
的
空开
和导线的截面_百度...
答:
8000W
/220V≈36A 总线选用6平方毫米铜芯国标线,配40A带漏电
空气开关
。1、2楼分2路单独走线,各用4平方毫米国标铜芯线,各加装40A空气开关。2P空调每个用16A空气开关即可,路数不要太多,一是成本增加,一是线路复杂不好维修。建议加装地线。
即热式热水器8k
w用多大
的
空开
答:
8KW家用即热式热水器建议选择C40的断路器。计算方法:1、在标准电压220V情况下,根据公式:P=UI得I=P/U,即I=
8000W
/220V=36.36A,所以建议使用C40的断路器。2、在实际工作中,也可以使用估算法。220V单相情况下,估算1个千瓦通过4.5个安培的电流,所以8KW的工作电流为8x4.5=36A。
空气开关
跳闸
答:
空气开关
有过载保护,你的电饭锅或微波炉都是功率比较大的电器,如果空气开关容量过小,就容易过载跳闸。过载的原理就是
空开
内部有感应电流大小的电热元件,当电流超过整定值时,感应器就会发热直到动作,当出现短路或经常过载时,空开触头就会烧蚀,导致电阻变大,形成恶性循环,你说的这种情况,要换一个新...
三台六千瓦的三相电空调
用多大
的
空开
答:
一台6KW,三台就是18KW 1
8000W
/
380V
/根号3(1.732)=27.349A 选32A的吧。
电磁台式凹面炉
380v8000w空开
跳怎么维修?
答:
引起容开跳闸,说明电磁炉有了问题自己解决比如麻烦,我建议你还是送修吧。
空气开关
问题
答:
这得根据实际情况来看,不是死规矩。一般来讲
空气开关
都要比负载大一些。
三相四饯1.8万
w空开
配
多大
的
答:
1
8000W
/400V=450A 按额定电流的2.5倍至3倍选择
空开
,若负载是大功率电机,应按4倍选择空开。最小选用1000A三相四线空开,可选的还有1250A、1600A。单台大功率电机负载时,可选用2000A三相四线空开。
380
电源
空开
45A能否带动60匹的空调主机要
用多大
的电线和空开
答:
60匹的空调主机,不包括散热风扇之类的功率,其功率约等于735
W
*60=44.1KW,三相供电,则有其额定工作电流约为88A,所以再怎么计算,45A的
空开
肯定是不符合使用要求的了,至少也得选用100A的空开了,建议选用125A的空开,知道了电流大小也就可以确定电线的型号了。散热风扇的功率你也可以计算出来的嘛,...
请问有8台三相5p空调有电辅热功能,一些照明姑且算3000w.还有一些备用...
答:
5p空调一般功率为5x735=3675W,考虑有电辅热功能,凑整数5000W。8台:8x5000=40000W 共三相40000W,单相:3000W+5000W=
8000W
,考虑三相平衡,按三路5kW计。总功率40+15=55kW。电流:55000/
380
=145A 考虑空调启动电流比较大,所以总开关应该选3P200A。
专业电工进 这种情况要用多少
空开
?
答:
先装一个40A的
空开
,后边分两路用漏电保护器,分别是照明和插座。插座后边再分普通插座,厨房,卫生间,空调等都用单片开关就可以了