答:
功率8KW,三相380V,电流是15.1A,
可以选用10方的铝芯或者4方的铜芯5电缆
。三相电流的计算公式:I=P/(1.732*U*cosφ)。代入计算可得I=15.1A。按照电缆量计算,使用铝芯电缆,需选用5*10方的电缆。(计算出来是7方,没有7方电缆,选用10方的电缆)使用铜芯电缆,需选用5*4方的电缆。
38ov8000瓦需
多大
的铜
电缆
。
答:
8Kw
的工作电流约16A。YJV5*2.5铜芯
电缆
空气中敷设持续载流量为19A。38ov8000瓦需YJV5*2.5铜芯电缆。
电压三相四线
380V
,总功率大约
8KW
,要用什么规格的
电缆
?
答:
三相四线总功率8kw,功率三相分配均匀的,每相电流不超过20A,电缆距离不是太长,
使用4平方的铜线就够了
,4×4mm²的铜芯电缆
8千瓦的电磁灶
380
伏要用
多大的电缆线
答:
380V8kw额定电流在16安培左右。
可以使用2.5平方毫米的铜质电缆或者是4平方毫米的铝质电缆
8KW
的电热锅炉,电压
380V
,要配
多大铜电线
答:
8KW的电热锅,电压380V,电流大概21A,
4平方的铜线就可以
,如果是长时间使用,应选用6平方的铜线。
8KW
电气用三相电供电,请问需要
多少平方
的
铜线
?
答:
8KW
电气用三相电供电,需要2.5平方的
铜线
。先计算电流值,I=P/(1.732Ucosφ)=8/(1.732X0.38X0.85)=14.3A。(功率因数取0.85)由于是小电流,根据口诀知每平方铝线的安全电流为5A,因此铝线的平方数=14.3/5=2.9平方。根据
电缆
规格可选4平方铝线,换成铜线是2.5平方。按电流选铝电缆...
一个
8KW
的电热锅炉,电压
380V
,要配
多大铜电线
和空开?
答:
8千瓦电热锅炉电压
380
伏,电流就是21安,需要配40A的空开,
电线
选择6平方比较保险,6平方可以过36安,保证电热锅炉长期使用不会发生故障。
8kw
用
多大电缆
好有了解的不
答:
是0.8 三相
380V 的
话,电流等于功率除以电压除以功率因数除以根号3 即电流I=8000÷380÷1.732÷0.8=15.2A,若距离近不需要考虑压降用3x2.5mm2的铜芯
电缆
单相220V的话,电流等于功率除以电压除以功率因数 即电流I=8000÷220÷0.8=45.5A,若距离近不需要考虑压降用2 x10 mm2的铜芯电缆 ...
380
电机用
多大
平方的
电缆
?
答:
电工口诀380v配线:2.5加三,4加四,6后加六,25后加五,120导线配百数。此口诀针对三相380V电机,导线默认是铝线穿管敷设。380V电源系统的保护接地的引下线的线芯截面积,不得小于电源进线截面积的1/3。
且大于2.5平方毫米
。接地线应使用多芯铜线。口诀的含义 2.5加三:表示2.5平方的铝线...
4平方
铜线
能带多少千瓦
答:
答:4×6(正确书写6mm²×4)的铜芯
电缆
能带
8kW
(或19kW)。解析:参考实用五金手册,铜芯电缆每平方安全工作电流为6A,则6平方铜芯
电线
所能承受的电流 6×6=36A,在220V单相电源时,根据单相电功率公式:P=UI=220×36=7920W≈8kW。在
380V
三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*...