8KW的电热锅炉,电压380V,要配多大铜电线

如题所述

8KW的电热锅,电压380V,电流大概21A,4平方的铜线就可以,如果是长时间使用,应选用6平方的铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-04
P = √3*380 * I * cosφ;由于是电热锅炉,因此功率因素考虑就为 1 了;即cosφ=1;
因此 I = 8Kw / (√3*380)=12.15A;
查GB民用电气配线标准就知道该选择多大的断路器;
DC47 系列断路器应该就够了,记得该系列最大63A,选择该系列里面16A就够了
选完断路器,就知道截面积多大了;
导线的配置要比断路器的最大载流量还要大,要不然线烧坏了,断路器还没断开;
因此选择导线载流量要大于16A(假如你选择的是16A的三相断路器);
再查GB电气标准里面的电线线径(不要查错成电缆);本回答被网友采纳
第2个回答  2016-04-15
你这个是380V就是三相电线,那你每一个分开就是2.7KW不到,你就安3KW计算,那你这个就是4平方线就可以了,那总的就是5*4或者3*4+2*2.5
第3个回答  2012-05-04
要是3相电的话国标4平方.3心纯铜的电缆,或4平方铜塑线足够。要是取两根火线那么就得用6平方的国标纯铜线啦
第4个回答  2015-12-25
再查GB电气标准里面的电线线径(不要查错成电缆);