380伏30
千瓦
需要多少平方的电线
怎么算
答:
380伏
1千瓦
电流
约2安,
30
千瓦约60安。网查【导线安全电流表】,单股明设可用10
平方
铜线,或16平方铝线。如多股穿管暗设考虑散热,可用16平方铜线,或25平方铝线。
怎样计算
380V用电线
径大小
答:
根据用电器功率计算:方法如下:P=√3×380×I×cosθ(按380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电计算)I=P÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)截面积=
电流
/电流密度(电流密度按6A/
平方
毫米计算)导线截面积S=I÷6(平方毫米)我们常用的
380V用
电器有电动机和电焊机等 ...
30
千瓦三相电
需要多少平方的电线
答:
30千瓦三相电需要10
平方的电线
。三相电就是380V,
380V30
千瓦电器的最大
电流
是79A,10平方铜线电缆安全载流是75A左右,所以用10国标平方铜线电缆就可以。如果不计成本最好用16平方铜线电缆,因为16平方铜线电缆可以载流100A,相对来说更安全一些。千瓦是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在...
20千瓦,
380伏的
电压配
多少平方的线
合适??
答:
选用安全
电流
容量为55A的16平方铜导线。20KW,3相
380V
,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16
平方的
多股铜线电缆。三相电表,50A空开足够用 ...
30
千瓦电机
用多少平方线
,
380V
?
答:
30
千瓦电机
380V
电压,
电流
为:30/0.38/1.732/0.9约等于51
安培
,因此用BLV-25的就可以了。
装一个
380v
的插座要用3根
几平方线
答:
380V
插座是三相四线制插座,用4根线。线径与
电流
有关:1.5mm²铜线13A 2.5mm²铜线22A 4mm²铜线35A 6mm²铜线50A 8mm²铜线70A 三相至少25A,选4mm²铜线,支持25A~35A。
请问
380V
一
平方
铜线可以通过
多少安电流
答:
380v
1
平方
铜线能过5
安电流
能带3千瓦。导线截面积与电流的关系 一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量-...
...热水器 电磁炉 等日常用电器 总进线单相6
平方
铜线 够不够用_百度知 ...
答:
4千瓦同时开启电流为18安。10间房就是180安 6
平方电线
安全情况下可通过
30安电流
,最大48安。如果是满负荷运转的话,6平方电线可以带3间房。你说的10间房,还是用3根6平方,如果有
380伏
,分相供电比较稳妥。如果是220伏供电的话,那么你的主电源线不能少于25平方。还没有放余量。用35的比较安全...
请问
380v
电压,30kw
需要
多大的
电线
?
答:
10
平方
或者以上的铜芯线。先算出这个功率正常运行时的理论
电流
后再选对应
的线
径:三相的电流=功率/电压/相位1.732/负载功率因数。电流=30000/
380
/1.732/0.95。约为48A左右。可以选用10平方或者以上的铜芯线。单位 电压在国际单位制中的主单位是伏特(
V
),简称
伏
,用符号V表示。1伏特等于对每1...
15千瓦电机
需要
多大
平方电线
(铝线)
答:
15千瓦电机要用8mm²的铝电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率15kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=15/0.53=28A,cosΦ为0.8。电压为
380V
。根据电流28A,查电缆手册YJV知,需要用8mm²的铝电缆。