4kw电机用多大的线
380V
4Kw电动机用多大的
电线
答:
需要
1.5平方的电缆线。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
4kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=7.14A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。7.17÷8=...
单相
电机4千瓦
,距离三百米
用多大线
答:
R=0.002917Ω/m×300=0.8751Ω 4平方铜芯线,300米电阻:R=0.004375Ω/m×300=1.3125Ω(电压降不合格,放弃选择)6平方铜芯线,300米实际电压降:△U=0.8751×18.2≈16v,(大约是220v的-7.3%,合格)使用6平方的铜芯线,300米距离,远端电压降-7.3%,可以
使用4kw电机
。
怎么算
4千瓦用
多粗线
答:
选择一个用电器
需要使用
多粗的电线,应根据这个用电器
使用的
电源电压,去除以这个用电器的功率,计算出这个用电器需要电源为其提供多少A电流。然后根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应电线芯线粗、细即可。因为这个
电机
是
4KW的
,它的工作电流为:I=4KW/380V=10.5A。
380V
4Kw电动机用多大的
电线
答:
需要
1.5平方的电缆线。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=
4kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=7.14A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。7.17÷8=...
4千瓦
三相用多少平方
的线
答:
4KW
三相
电机
380V
需要
1平方截面积的电源线。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7.2A(用标zhi准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.85 )。在小电流条件下,铝电缆的每平方的安全载流量按9A计算,因此,铝线的平方数为7.2/9=0.8平方。电缆的规格一般为(按...
4千瓦
3相
电动机要
多少平方的电线?
答:
4千瓦的
三相
电动机
,额定电流大约9A,电线不是太长的使用2.5平方铜线或者4平方铝线,线路比较长超过100米的,
使用4
平方铜线或6平方铝线
4kw
三相
电机
,电流8.8A,
需要
什么电缆线?
答:
一般电密可以取4-6A/mm^2.理论上用1.5--2平方的就足够了。
三相导步
4kw电机需要多大的
近线
答:
4KW
三相
电机
380V
需要
1平方截面积的电源线。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7.2A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般电机取0.85 )。在小电流条件下,铝电缆的每平方的安全载流量按9A计算,因此,铝线的平方数为7.2/9=0.8平方。电缆的规格一般为(按截面...
4千瓦电机
400米距离
用多大
电线?
答:
4千瓦
电流按8.5A算,2.5
的线
,可承载电流大于12A。所以,2.5mm²的铜芯软线就够了。虽然距离有点远,但也足够了。
4千瓦
3相
电动机要
多少平方的电线?
答:
4千瓦的
3相
电动机
,根据计算电流为4/(1.732*0.38*0.9)约等于6.8安培,因此1.5平方的电线就足够了。