11问答网
所有问题
当前搜索:
4kw电机用多大的线
4kw电机的
额定电流为
多大
?怎么选配三相电表?
答:
(380V50HZ)
4KW电机的
额定电流为:7.15A。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
4kw电机的
额定电流为
多大
?怎么选配三相电表?
答:
(380V50HZ)
4KW电机的
额定电流为:7.15A。可以选用直接接入式的,额定电流20(80)A的电表。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=4000÷(1.732×380×0.85)=7.15(A)
4Kw电机
选
用多大
电流的热继电器?
答:
选用JR36-20/3 电流整定范围:6.8~11A。
4KW的
三相
电机的
电流计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=4000/380/1.732/0.85≈7.2A热保护的热继器选择: 一般情况下,按
电动机的
额定电流选取,使热继电器的整定值为(0.95-1.05)In,In为电动机的额定工作电流),或选取整定范围的中值为电动机的额定工作...
三相
4千瓦
水泵
电机用
几根电线
答:
三相4千瓦水泵
电机用
4根电线。三相4千瓦水泵电机有三根火线,一根地线。4千瓦的三相电机属于小型电动机,
4千瓦电动机的
额定电流值为8安培,水泵电机按结构分类分为卧式电机和立式电机,水泵的工作特性为启动力矩相对较小,启动频次相对较少,连续运行时间相对较长等特征,故水泵电机多数为鼠笼转子的异步电动...
四千瓦的电动机
一般配
用多大的
接触器说详细点
答:
要先计算下
4KW需要
的额定电流
用多大的
接触器:在计算以前,首先是确定是直流电路还是交流电路。如果是直流电路,直接用功率除以电压就可以了,假设电压是200V,那么电流I=P/U=4000/200=10A。
电动机
是感性负载还要考虑负载的功率因素。对于单相电路,电压为220V,如果是阻性负载,则I=4000/220约为18A,...
多大电动机用多大的
电缆???
答:
多大电动机用多大的
电缆首先要计算100
KW
负荷
的线
电流。三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 如果负载中大电机机多,电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。若...
4kw电机
三相电阻多少正常?
答:
以
4kW 电机
为例,其额定电流应该在 10-12A 左右,理论上三相电阻应该在以下区间内:其中,V额为额定线电压,I额为额定电流,1.732为 3。
需要
注意的是,这只是一个大致的估算值,实际情况还需要根据电机的具体参数进行测量确定。同时,电机的电阻值可能会因为温度等因素的影响而发生变化,因此在进行...
4千瓦电机
配
多大
电容
答:
4千瓦电机
配电容
需要
450V50uF无极电容。
4Kw
三相
电机
外部接线用硬线好还是软线好?
答:
4
.7 三相
电机的
选线方案实施还要综合考虑项目投资控制目标。虽然硬线在性能上更具优势,但是价格也较高。如果项目预算有限,也
要
在保证关键部位高标准的基础上,其他部位适当采用经济实惠的软线或混合方案。但是要求一定不能降低,以确保方案的可靠性。项目管理人员应在技术选型与成本控制之间取得平衡,这个平衡...
配
4kw电机需要多大
热继电器
答:
每千瓦电动机的工作电流约2A多一点,
4kw的电动机
配15A-20A的热继电器比较适合。热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的...
棣栭〉