4平方配多大空气开关
4.0进户铜线用
多大空气开关
?
答:
任何额定电流
的空开
都可接
4平方
铜线。
空开的
选择应以所带负荷为依据选取。以单元住宅为例:小电量用户可用10A空开 较大电量用户选20A空开 再大不要超过63A定开(受外线路输电能力限制)
大1.5P空调,2p空调。
4平方
电线?32安
开关
,40A电表??
答:
1.5P空调1.3KW左右 2P算2.5KW到3KW 也就4.5KW左右 电流为 4.5乘以4.5等于20.5A
4平方
的线安全载流为32A 所以32A
空开
40A电表足够了
多大线要
多大空开
答:
根据导线电流密度决定。例如50
平方
毫米铜线,选用250A的
空气开关
。50平方毫米铜线,导线电流密度=5A/mm²,电流=50x5=250A。在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压...
空开的
标准
答:
在实际应用中,为了保护供电线路,所用
空气
天关的脱扣电流必须小于供电线路允许通过的最大电流,同时其额定电流要等于或稍大于配电线路最大的正常工作电流。1平方毫米铜电源线的安全载流量17A。1.5平方毫米铜电源线的安全载流量21A。2.5平方毫米铜电源线的安全载流量28A。
4平方
毫米铜电源线的安全载流量35...
我家的大厅空调是2匹,四个房间是1匹的全是
四平方
线,只装一个空调总开 ...
答:
首先根据电器的功率大小确定电源线的规格,根据大小铺设电源线的总线和分线,分组设置
空气开关
和总开关即可。只安装一个总开关当然不好了,分组安装分开关最好。两匹的空调使用
4平方
的铜芯线和25A 的空气开关就可以了,一匹的空调使用2.5平方的电源线和16A的空气开关即可。总线最起码应使用6平方或更粗...
...一个回路控制一个房间,全部都是
4平方
的多芯线,现在还没有空调,只...
答:
可以的,
4平方
的线容量足够,10A
的空开
也够用,但还是建议空开用大一点的,你不能确定你的房间不接别的大功率用电器,还是多留点余量比较好,事实上当线路有短路时10A和20A的
空气开关
保护效果是一样的,至于漏电开关,你可以用公式算一下,W=U.I 用你的用电器总功率除以220V就知道你的32A够不...
...分线
4平方
!电灯用的2.5平方,要
配多大
漏电
空气开关
好?
答:
6平方用45/60!
4平方
25/32.2.5平方16/25都可以一个是最大值一个是建议值
4平方
的铝线
配多大
漏电保护器
答:
4平方
铜线的安全载流量大约是30A左右,穿管敷设打八折后,就是24A左右。可以配32A的总
空开
,或者再大一级,例如35A或者40A也勉强可以...一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点>如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A、4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×...
16a的
空气开关
配几
平方
的线合适?
答:
空开
16A的可以配
4平方
毫米的铜线嘛!空开 因为,空开是16A的,如果真的选择2.5平方毫米的铜线的话,显然是不够用呀!2.5平方毫米的铜线的安全载流量约为15A,由此可见2.5平方毫米的铜线小了一点点吧!为了安全起见,建议你最好还是选择4平方毫米的铜线,4平方毫米的铜线的安全载流量约为24A呀!选择...
空调1,2,3,
4
,5,6匹各用多少安的
空气开关
和多少
平方
的线
答:
空调2匹以下的,最大工作电流10A,用16A
空开
,1.5
平方
的国标铜线,3匹的单相电的用25A
开关
,2.5平方线,三相的用16A开关1.5平方铜线,
4
,5,6匹的都是三相的,用32A空开,2.5平方铜线