大1.5P空调,2p空调。4平方电线?32安开关,40A电表??

4平方铜芯线可以同时带 一台大1.5P空调,一台2p空调吗,
32安的空气开关可以吗?4平方电线接 电表40A的够吗??

一台大1.5P空调,一台2p空调--
同时开的话,需要几平方的线,多大的空气开关 几A的电表?

1.5P空调1.3KW左右 2P算2.5KW到3KW 也就4.5KW左右 电流为
4.5乘以4.5等于20.5A 4平方的线安全载流为32A 所以32A空开
40A电表足够了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-05
4平方铜芯线可以同时带 一台大1.5P空调,一台2p空调吗,
32安的空气开关可以吗?4平方电线接 电表40A的够吗??
两台空调共3.5P额定功率大约是2500W左右,(制冷)电流约为12A。4平方铜芯线环境温度40度时截流量是33A,所以足足有余。40A电表也够了,总空开应该按总功率的1.2倍就行选择比较合理。否则大了起不了作用,小了,易造成跳闸频繁。
第2个回答  2010-08-03
空调所说地一匹就是八百瓦,3.5匹就是2800瓦。
一平方的电缆为六安<家用>四平方为24安。
在220伏的电压中每千瓦为4.5安,2.8×4.5≈13安。
开关选择十五安的就可以。三十安的也可以就是有点浪费。
电表完全可以带动。
第3个回答  2010-08-03
四平方的铜芯线有多余的了。但为安全起见,空调线最好分开单独接在空气开关上。32安的空气开关和电表40A都够用。注:分开接的话。2.5的平方的铜芯线就够了。
第4个回答  2010-08-03
输入功率1P=0.735KW,按1KW计算总功率也不过3.5KW,电流约16安,4平方电线可以了.空开和电表都在承载范围内,没问题.
第5个回答  2010-08-04
回答的这么多,我来个总结。

开关及电表都没有问题,至于4平方铜芯线按计算是够了。但我认为用大一点的好些。不要节约那一点点钱。用6个的或10个的吧!安全系数高!

一般计算都是按额定功率来计算,其实空调的起动电流是很大的!!