11问答网
所有问题
当前搜索:
5000瓦水泵用几平方的电线
5
千瓦水泵
离电源380V200米远要
配几平方的
铜线
答:
输入电流=5000w/380v=13A
13A的电流量一般用5-8平方铜线即可(考虑到距离较远
,建议你用8平方线)
距离变压器1500米,可以带
5000瓦的潜水泵
吗?
答:
1、如果采用25平方的铜导线 (3×25+1×16),能够满足需要。2、如果采用35平方的铝导线 (3×35+1×25),能够满足需要
。综上所述,你的问题是采用多大截面积的导线使得5KW的潜水泵在电力输送1500m后,能够正常启动和运行。因此,导线传输电力的过程中电压损耗不超过5%时,采用25平方的铜导线 (3...
急!!!380伏浇地深井
泵
需300
米电线
,问,电压损耗是
多少
?如果用铝线需不少...
答:
无法回答损耗问题 因不知你的深井泵功率 线路损耗跟流过线路的电流亦即深井泵的功率是直接关系的 我只知道我们一般常用的2000
W潜水泵用
4
平方
铜导线足够了
5000W水泵
就6平方铜导线 可以回答你300米的6平铜线 电阻是0.0450939欧 300米的6平铝线 电阻是0.0716197欧 ...
四平方
铜线能带几个抽
水泵
答:
3台1500
瓦的
水泵。4
平方的
铜线,能过28A的电流,也就是220X28=6160W,3台1500
W的水泵
,总功率不超过
5000W
,所以可以用。抽水泵是指具备一进一出的抽气(水)嘴、排气(水)嘴各一个,并且在进口处能够持续形成真空或负压,排气嘴处形成微正压。
220伏的发电机最大功率
5000瓦
,
水泵
是2000瓦的,发电机于水泵700米的距离...
答:
380v/220v的5千瓦发电机,700米外带动2-2.2kw,
需要用不小于4mm平方的铜芯线
,采用6mm2的铜芯线可以同时带动2台2-2.2kw的水泵。
220伏16
平方
铝电揽1公里能带动
水泵
吗?
答:
可以,但终端功率最好不要超过二千瓦,根据提供的参数,如终端功率为二千瓦,则压降为40余伏,勉强可用。如果终端功率为
5000瓦
,则压降达一百余伏,完全不满足使用要求。
距离变压器1500米,可以带
5000瓦的潜水泵
吗?
答:
当然可以啊!
潜水泵
电压多大的?是中压泵还是普通380伏的低压泵?计算好实际负载电流,可允许最大压降,就可以计算出最小线径了。
1,家用空调柜机
的电线
是要
用几平方的
呀?
答:
但是如果是大功率的空调,电流大过10A,就需要用2-4
平方的电线
,空调的电线一定要选择合适的,不然空调无法正常运转;空调电线2.5平方的就足够了。2.5平方的导线,可以通过28A的电流,载流功率为6000
W
,而空调柜机就1000多瓦,浴霸也就2000W,所以建议采用2.5平方的导线,安全性足够。
空调
用几平方电线
答:
通常,3匹空调的制冷功率约为2400瓦,制热功率约为
5000瓦
。2.5
平方
毫米电线的安全载流能力在16至25安培之间,最大可承载5500瓦的负载。然而,使用2.5平方毫米
的电线
接近其承载极限,因此在选择电线规格时,通常需要将电线的载流量预留出10至20%的余量,以避免线路超载。对于2匹以下的空调,可以使用2....
5、5
千瓦的
深井
潜水泵
正常工作电流表指针指示应该是
多少
安?
答:
5
千瓦的
深井
潜水泵
工作时电流表的指示针应该是在10~15安之间。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
550瓦水泵用多少平方的电线
3千瓦水泵用几平方的线
一千瓦抽水机用几平方的电线
水泵用多少平方的电线
750w潜水泵电线是几平方
3千瓦要用几平方电线
4千瓦水泵100米远用多大电线
一千瓦水泵用多大电线
4kw水泵用多大的电线