11问答网
所有问题
当前搜索:
水泵用多少平方的电线
一点五千瓦电机
水泵
接电线70米
要多大的电线
?
答:
220伏单相电的
水泵
,应该选择1.5
平方
左右的两芯
电缆
。
5.5KW的
水泵用多大
铜芯
电缆
合适?
答:
答:5.5千瓦
水泵
,其电源为380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =5500/(1.732×380×0.8)≈10.4A;查找实用五金手册,铜
电缆
每
平方
安全工作电...
请问7.5KW的
水泵
,需要
用多少
线径
的电线
?并请告诉我三相电机的选线的...
答:
7.5KW的潜水泵需要2.6平方的铝电缆线
。先计算潜水泵电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.85)=13A。根据电流I=13A,估计其电缆在10平方以下,因此可按每平方5A的载流量计算电缆截面。其电缆截面平方数=13/5=2.6平方。三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三...
四千瓦潜
水泵
五十米远
用多少平方电缆
?
答:
如果是220V的潜水泵,
用4平方的铝线,或者2.5平方的铜线
1.8千瓦的单相潜
水泵用多少平方的电线
?
答:
1.8千瓦的单向潜
水泵用
1.0的铜芯线或者1.5的铜芯线、铝芯线完全是可以了的,因为对于单相电机来说,1.8千瓦的电流是8安左右,所以这种线径
的电线
完全是可以承受的。
我是7.5千瓦潜
水泵
浇地,离地有300米,应该用多粗
的电线
。谢谢
答:
使用
国标4
平方
铜线。建议用硬线,户外用单只硬线耐用,多股线在户外容易老化。怕被偷用10平方铝线。也可以。
22Ov、功率2干瓦离电表4O0米
用多少平方的电缆
线才能使潜水泵正常工作...
答:
平时如果管道没有漏水的情况下,一专般都是不会有很大的用电量的,属家用的
水泵
功率都不大,4
平方的电缆
足够了,你说的这种情况估计是你的管线有漏水的地方,造成水泵和压力罐持续的工作,所以用电量较大,你查一下管道吧。这个水泵对线要求不严,因为功率不大,一半般也就是370/550/700 ...
48v
水泵
接线100米,水泵功率为1000瓦,
用多少平方的
线?
答:
大致估算一下 电流约20.8A,至少用16
平方
铜线
一台380伏2.5千瓦的潜
水泵
,200米距离,
需要
用什么规格的铝芯和铜芯
电线
...
答:
三相电2.5千瓦的
水泵
,如果是近距离的话,0.5
平方的
铜芯线就可以了,但你这距离太远了,200米的距离,衰减很大,可以参考下图配置
电源线
:
二相电,750v
水泵
,300米的线路长,用2.5
平方
铜线够用吗?
答:
供电线路偏长了,最好能
使用
4
平方
或更大线径的供电
电源线
。在300米长的供电线路情况下,供电线路上面的供电电压值衰减会比较大,当实际供电电压是220V,到
水泵
入线端的时候,实际供电电压值低于198V,水泵启动就会有异常。建议选用4平方或以上线径的供电电源线,同时观察水泵启动运转状况,必要时候应更换...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一千瓦的水泵用多少平方线
11点的水泵用几平方的铜线
水泵用多少平的线
1100瓦水泵用多少平方铜线
抽水泵用多大的电线
50米扬程水泵线几个平方够用
抽水泵一般用几平的电线
5000瓦水泵用几平方的电线
家用水泵电线用几平方的