11问答网
所有问题
当前搜索:
50平方的电缆配多大的总空开
空气开关配
几
平方的
电线 配大了怎么样?配小了会怎样?
答:
配几
平方的
线要根据使用的电器功率和断路器的功率,配大了就是费点钱,配小了线会发热。
120
平方的电缆
用
多大空开
?
答:
一般情况下300A
空开
即可。
25
平方的
电线能
配多大
电流的断路器呢?
答:
25平方电线,可以配用三相四线125-160A的4p空开哟!因为,25
平方的
导线如果是铝线的话,其额定安全载流量是100A。如果有铜线的话,其额定安全载流量大约是130A哟。所以,25平方的导线就可以配用三相四线125-160A
的空开
哟!其中,对于铝线用125A的空开;对于铜线则用160A的空开。
总电250千瓦,用
多大平方电缆
,
多大空开
答:
1、250KW的办公楼负荷,一般为三相四线制供电。故其额定电流通常简化估算为每千瓦2安。所以,总的额定电流为:250千瓦x2=500安.。2、空开选用DZ10--.600A
的空开
.3,选用三根240
平方的
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
。敷设方式为空气中敷设。
5x16
平方
铜线
电缆配多大
控开?
答:
常规
空开
选择应该根据负载来,如果要看铜线,可根据导线的安全载流量选择(参看下图),例:16
平方
穿管安全载流量是64A,空开可以选择63A的。
用电量为105kw,要
配多大的
三相
空开
和多少
平方
线
的电缆
答:
相105KW电流计算如下。电流=功率/电压/根号/功率因数 105KW/380/1.732/0.85=187.6A
空气开关
按照负载额定电流的1.5倍选取。空气开关没有281A的,建议选择300A的比较合适。为了保证负载在工作时,
电缆
不发热,所以电缆选择截面不能低于75
平方的
。
4
平方的
电线一般
配多大的空开
?
答:
4
平方的
电线一般配35A
的空开
,具体算法如下。一、铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜...
35
平方电缆
需要多少大安培
空气开关
?
答:
35
平方的
铜芯
电缆的
安全载流量约为108A左右。所以至少应配160A
的空气开关
。如果是启动大负载,要配200安以上的。
二十个千瓦的空调外机要
多大电缆多大的空开
答:
10平方铜电缆,50A
空开
。20KW估算值40A,10
平方电缆
载流量58A,空开稍微选大一点50A.
150
的电缆配多大的
闸啊?
答:
150的铜芯
电缆
理论安全载流量大约300A,根据敷设方式、环境、质量、长度等情况实际安全载流量大约按240A计算,开关规格有250、400、630,所以建议选择400A的
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉