10平方铜电缆,50A空开。20KW估算值40A,10平方电缆载流量58A,空开稍微选大一点50A.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F2FFv2vFv2MF4vPS27q.html
相似回答
20千瓦
用
多大空开
答:
如果一起运行,则需要90A的电流,但实际中并不同时运行,一般取50%-60%,即45-54A
,这样可用63A的1P或2P空气开关作为总开关,另外还需要分为若干个分支空气开关,如空调开关(单独)、照明开关、电源开关(带漏保)等。