55千瓦消防泵扬程多少
55KW的
消防泵扬程
能达到
145米
吗
答:
可以的,这个需要看具体的流量,
55kw的多级泵的扬程145m的流量也就剩15l/s左右的
。
消防泵
q=30l/s h=88m n=55kw是什么意思
答:
流量Q=30L/S
扬程
H=88m功率n=55KW
消防泵
55千瓦
DN200口径
水泵
流量
多大
?
答:
55千瓦
DN200口径
水泵
流量为800m3/h。在设计的最高杨程下,出水量应在每小时二百六十立方米左右。其进口直径为300mm,出口直径为250mm,额定流量为800m3/h,额定
扬程
为16m,吸程为6-6.5m,轴功率为55KW。
55千瓦消防水泵
流量40进出水管是
多大
的啊
答:
55kw的,流量40升/s的消防水泵扬程决定的进出口口径的,yiban60m以下的,是125的即可
,60以上的是需要150的口径的,养成越高,水泵的叶轮组数越多的。
消防泵
流量40/s杨程57米功率55kw的泵出水口
多大
答:
40升/s流量的
扬程
57m的单级
消防泵
进口为150出口125,多级泵的*3的进口150,出口100的。
...=87M,N=55KW),请问各位如何根据上述的数据得出
消防泵
的
答:
这个87米
扬程
,40升/s流量的进出口口径125的多级
消防泵
,能满足要求的就是55kw,单级泵是75kw,这个都是根据水泵厂家的配置确定的。
消防水泵的扬程
是
多少
米?
答:
消防水泵的扬程
一般为30~180米,如楼上所述,40~130米较为常用。参见
消防泵
参数对照表 1、选泵时扬程不能过小。对于室内消火栓而言,依据《消规》,高层建筑、厂房、库房、室内净空高度超过8m的民用建筑,消火栓出口动压不小于0.35Mpa,充实水柱按13米计算。其他场所,消火栓出口动压不小于0.25Mpa,...
消防泵扬程
一般是
多少
答:
消防泵扬程
一般要求水泵的扬程是最高点满足0.5公斤消防压力。比如楼高50米则选用扬程90-100米左右的。 流量要求满足一小时供满足消防供水,这个根据建筑面积标准计算的。有了流量和扬程,就可以计算出消防泵的功率和价格区间。泵的扬程可通过实验测定,即在泵进口处装一真空表,出口处装一压力表,若不...
电机
55千瓦
流量30立方
扬程多少
?
答:
流量Q = 30 m3 / h,理论功率P=55000,
扬程
H ,
水泵
效率ηP = 0.80,传动机构效率ηC = 0.97,水的密度ρ = 9810 N / m3 理论功率P=流量×扬程×介质密度÷3600÷泵效率 =30xHx9810÷3600÷(0.8x0.97)=55000瓦,H=522M
消防泵扬程
一般是
多少
米
答:
消防泵在流量不大最高扬程在125米到130米,多级
消防泵扬程
在流量25L/S以下可以达到200米