5.5
千瓦的潜水泵
居离100米,用3乘2.5的铜
电缆
线能用吗?
答:
应该说勉强够用,因为正常运行电流11-12安培,100米
电缆
单根芯线电阻不超过1欧姆,电压降超过10伏。但是启动时起码
要
有50安培以上电流,电压降比较大,容易造成启动困难,但也不是启动不起来,时间长一点而已。加启动器会好一些。
5.5
的潜水泵
距离400米
用多大
的电览线?
答:
5
.5Kw
的潜水泵
额定电流大约11A,一般
的电缆线
阻100米每平方2欧姆,400米每平方8欧姆,线压降为11×8=88V。负载电压波动不能超过5%,即380x5%=19V。88÷19小于6大于4,故选6平方毫米的铜电缆。
远程控制一台
水泵需要多粗的电线
。
答:
单相220V1.5KW。电流=1500W/220V=6.8A 铜线的选择: 20米以下可选2.54mm平方、20-50米以上可选4mm平方、50米以上可选6mm平方 三相380V1.5KW。相电流=1500W/(1.732X380V)=2.2A 铜线的选择:20米以下可选1mm平方、20-50米以上可选1.5mm平方、50米以上可选2.5mm平方 ...
5.5
千瓦
三相
水泵
60米的距离得
用多少平方
的
电线
?
答:
可以采用4平方的铜芯
电缆
。
3台5.5
千瓦水泵
10平方
的铜线
够吗
答:
答 要知道3个三相5点
5千瓦
的
水泵要用多大电缆
,只要知道三个三相5.5千瓦电机并联后每一相上的电流就可以了。而三个5.5千瓦的水泵,每一相的负荷正好是5.5千瓦,这样每一相上的电流是5.5x1000/220等于25安培。根据这个电流建议使10平方的铜芯电缆线。
5.5
kw水泵用多少平方电缆
答:
1平方。
5
.5kw
水泵用
1平方
电缆
,380V三相四线制网电电源。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=5500÷(1.732×380×0.85)=9.83(安培)。
1,5kw
的潜水泵要
几个平方的铝
电线
,300米
答:
300米的距离,在电压很正常的情况下至少要用4平方的铝线
一般家用
水泵
多少
千瓦
??最少
用多大
的
电线
??
答:
常用0.75、1.1
千瓦
,标准1平方的线
信号线可以用多粗的护套线代替,500W
水泵用多粗的
线,1000W的呢?40
千瓦
...
答:
这个
要
根据功率和线路的距离来计算的,一般国标信号线用不小于2.
5
平方毫米的双绞线,电力线不小于2.5平方毫米的BV或BVR。1000瓦以内用2*2.5平方毫米的RVV即可,40 50 60
kw
可以
使用
35 50 70平方毫米的铜质
电缆
(以上线路不能超过200米)...
二相1.5
千瓦水泵
线长100米要
用几平方电线
?
答:
单相电100米的供电距离压降最高可达10V,长时间低压工作会烧坏
水泵
,有条件还是用三相电的,实在没条件的话一定要加装变频器低压启动,1.
5千瓦
的水泵电流在7A左右用1.5平方的
电线
就够了,但是考虑线损较大还是采用2.5平方的电线吧。长距离供电最好还是三相。