11问答网
所有问题
当前搜索:
5千瓦水泵用多大电线
5千瓦水泵
500米
电线需要多少平方
的铝线?
答:
三相380伏5千瓦电流约8安,如果允许降压20伏,导线电阻2·5政。
2·83X5/2·5=5·66
,
选用6一8平方铝线即可
。
3相
5千瓦水泵
,额定电流10安,离电源200米,请问配
几平方
铜线,配铝线是...
答:
因此推荐用3*1.5+1*1的铜缆
,但在电缆上的损耗就是P=I平方*R*3=10*10*2.37*3=700W,所以还是很惊人的,长久来说,还是放粗些,3*2.5的线的损耗可以算得约是400W 如果长期使用,考虑损耗可以使用3*2.5+1*1.5线 铝的计算同上,你只要查的铝的安全载流量,还有侣的电阻率就一样计...
5千瓦
的
水泵用
6平方粗
的铜线
可以吗?
答:
线长在三百米左右时完全可以的,电压降不大于10伏。增加
电线
长度,就该相应增加电线截面积。
5.5
的潜水泵
距离400米
用多大
的电览线?
答:
5.5Kw的潜水泵额定电流大约11A
,一般的电缆线阻100米每平方2欧姆,400米每平方8欧姆,线压降为11×8=88V。负载电压波动不能超过5%,即380x5%=19V。88÷19小于6大于4,故选6平方毫米的铜电缆。
...另外380v5.5
kw的水泵
300米
需要多少平方的电缆
答:
1.8KW有2.
5
平方就行.5.5KW300米用4平方吧.
三相2、
5
平方国标水线能带多少
千瓦
抽
水泵
?
答:
三相2.
5
平方的国标铜芯
电缆电线
能带5.5kW的抽
水泵
,如果是铝芯电线的话也就能带1.0
kW的
抽水泵,电线超过一定长度后产生压降,带动的抽水泵功率还会降低。
5.5
千瓦水泵
,按三相四线接,100米距离,
需要多大
铝线?
答:
5.
5千瓦
的三相电机配电距离为100米,可
选用
2.5mm²的铝芯聚氯乙烯绝缘
电线
合适。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;100米的输送距离是很远的了,我们
要
核实一下导线截面要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为...
5.5
千瓦水泵
,二百多米的距离
用多粗的电线
?
答:
答:5.
5千瓦水泵
,其电源为380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =5500/(1.732×380×0.8)≈10.4A;查找实用五金手册,铜
电缆
每平方安全工作...
远程控制一台
水泵需要多粗的电线
。
答:
单相220V1.5KW。电流=1500W/220V=6.8A 铜线的选择: 20米以下可选2.54mm平方、20-50米以上可选4mm平方、50米以上可选6mm平方 三相380V1.5KW。相电流=1500W/(1.732X380V)=2.2A 铜线的选择:20米以下可选1mm平方、20-50米以上可选1.5mm平方、50米以上可选2.5mm平方 ...
5.5
千瓦
400米
水泵用几平方
的铝线
答:
4平方毫米。根据查询蚂蚁文库显示,5.
5千瓦
三相
潜水泵
电机正常工作电流是11安培左右,选择电源导线2.5平方毫米,选择远距离,
电源线
应该是4平方毫米,400米可以选自4平方毫米的铝线。