11问答网
所有问题
当前搜索:
60个千瓦用多大的电缆
60千瓦
380v
用多大电缆
答:
32、65和25以及55平等
电缆
。根据查询齐家网显示,
60千瓦
380伏可用32、65和25以及55平等电缆,在每平方米铜缆载流量为5安培,从而导致要32平铜电缆,对于每平方米铝缆载流量是在2.5安培,就需要65平铝电缆,若是60千瓦三相的话就必须要25平的铜线才行。
60千瓦
三相
需要
多少平方
的电缆线
答:
60千瓦
三相电通常使用25平方铜
电线
,如果线路比较长在300米左右,或者是重载启动的单台电动机就
需要使用
35平方毫米以上的铜质
电缆
或者是50平方毫米以上的铝质电缆。1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以...
60千瓦
三相
需要
多少平方
的电缆线
答:
此功率三相需要25平方铜
电缆线
。25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足
60千瓦
三相电的要求。线路比较长在300米左右,或者是重载启动的单台电动机就
需要使用
35平方毫米以上的铜质电缆或者是50平方毫米以上的铝质电缆。
60个千瓦
380v
需要多大的电缆
答:
若想要计算60kw
用多大
电缆的话,则应该根据公式:P=W/t =UI来进行计算,其中U一般都是为380v,通过公式可以得出,60kw除以380v大约等于157.9A,为了确保使用安全,铜线每平方应该为5A,铝线每平方应该为2.5A,所以铜芯线电缆应用32平方
的电缆
,铝芯线电缆应用65平方的电缆。
60千瓦
三相
需要
多少平方的铝
电缆线
答:
25平方米。根据查询中国电网信息显示,
60千瓦
三相电的线路长为300米,1平方毫米的铜线最大安全电流可通过6A,而60瓦三相电器正常工作电流为150A,所以60kW三相用25平方米的铝
电缆线
。
60千瓦
三相
需要
多少平方的铝线
答:
60千瓦
三相电机要至少115平方毫米的铝芯
电缆
。三相四线制功率计算公式计算出60千瓦三相电机的电流约为107.25安培。根据安全载流量表,70平方毫米的铝芯电缆的载流量为115安培,超过了电机所需的电流,为了满足安全要求,至少
要使用
115平方毫米的铝芯电缆来供电给60千瓦三相电机。
60千瓦需要多大的电缆
?
答:
所需铝材质的光缆粗度为80平方毫米 60KW,380V,所需铜材质的光缆粗度为36平方毫米。
60千瓦
一般都是特种电缆了。特种电缆就是可以在特定场合使用的有特定用途
的电缆
,一般特种电缆都需要制定企业内控标准。特种电缆是一系列具有独特性能和特殊结构的产品,相对于量大面广的普通电线电缆而言,具有技术含量较...
60千瓦
380
用多大电缆
答:
60千瓦
如果是三相对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25平方铜线。因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。
60千瓦
电机要用多少平方
的电缆线
答:
你好,60KW÷380V=158A【电流】,铜芯线每平方安全载流为6A,考虑电机启动电流较大最好用35平方的,
60个千瓦
应该
用多大的
电揽,怎么计算的,有公式吗?谢谢
答:
先计算60KW电机的额定电流:
60
/0.38/1.73=91.27A;再根据铜的电流密度计算
电缆
的截面,一般取3-5(距离短取上限,距离长取下限)。按3计时则:91.27/3=30平方毫米;按电流密度5计算则:91.27/5=18.25平方毫米。根据线的长度自己选择。