60个千瓦用多大的电缆
60千瓦需要
多少平方
的电线
?
答:
60千瓦需要
55平方
的电线
。1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相的用25平方铜电线。为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。注意事项 安全电流应该是120个安倍额定电流我还120安倍的...
60千瓦
三相
需要
多少平方
的电缆线
答:
60千瓦
三相需要多少平方
的电缆线
:1. 电流负载:电缆线的尺寸和截面积主要取决于所传输的电流负载。对于三相电路,电流负载可以通过功率和电压来计算。根据功率和电压的关系,可以使用以下公式计算电流负载:电流负载(安培)= 功率(千瓦)/(√3 × 电压(伏特))在这种情况下,电流负载为60千瓦/(√3 × ...
60千瓦
380v
用多大
铜芯
电缆
答:
用32平、65平、25平、55平等
的电缆
。根据查询相关信息显示,可以根据正确公式来进行计算,公式为P=W/t=UI,通过公式可以得出60kw除以380v等于157.89A。铜线电缆每平米的载流量是5安,得出需要32平铜电缆,而铝线电缆每平米的载流量是2.5安,得出需要65平铝电缆。
220伏供电
60千瓦
300米
用多大电缆
答:
153Ω/kmx0.3km)=9.0V < 11V 3x150mm²:197Ax(0.124Ω/kmx0.3km)=7.3V < 11V 以上
电缆
的压降经计算都达标,可选择截面小者,以节约成本。4、结论 电压220伏,负载
60千瓦
,距离300米,可选择:单相:VV型2x150mm²两芯铜电缆。三相:VV型3x120mm²三芯铜电缆。
6O
千瓦
,三相四线,
用多大
铝
电缆
?
答:
60KW,三相四线,可选择3x35+1x10mm²(土壤中埋设)和3x50+1x16mm²(空气中埋设)的铝芯电缆。选择过程:1、求60KW负载的电流 60KW/(√3x380Vx0.8)≈114A 2、根据114A选择电缆截面积(以VV型铝芯电缆为例)从上表可知,载流量大于并最接近114A
的电缆
是 土壤中埋设:3x35+1x10mm...
380v三相电源,总负荷
60千瓦
,应该
用多大的
铝芯
电缆线
、铜芯线、和空气...
答:
总负荷
60千瓦
,负荷电流是120A左右,理论上就是25(35)平方以上的铜芯(铝芯)
电缆线
都可以,空气开关一般是按额定电流的2倍选取,因为你的是总负荷60KW,所以可用200A的空气开关。在电缆选取方面还要计算电压损耗,三相电源电压的损耗不超过额定电压的确7%(26.6V),电机就可以正常工作。所以导线的截面积...
60千瓦
电机800米远
需要多大的电缆
,电流能够用吗?谢谢
答:
1如果是3相380伏,每相电流91安。2 如果允许压降为20V 线路电阻0.22欧 3铜线 1.75X8/0.22=64平方毫米
60千瓦
电机300米远
要多大电缆
答:
35平方
电线
可以了。
...绝缘三相四线
电线
杆上要
用多大电缆
才能带
60千瓦
(4台电机)的用电...
答:
在不考虑供电距离的因素的情况下,选择70mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘
电缆
或者95mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电缆合适,它们的安全载流量分别是145A和140A,如:VV-3×70+1×35或者VLV-3×95+1×50。120米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关...
60千瓦
380伏电压照明用电
用多大电线
缆?
答:
60Kw380V照明用电系统,可以选用25 平方铜芯
电缆
呀!照明用电 因为,60Kw380V电压照明系统的额定电流值,应该是在120A左右呀!而25平方铜芯电缆的安全载流量,正好符合这个照明系统的额定电流值嘛!记住啦,既然是380V负荷,那你就一定要尽可能地做到三相平衡哟!