11问答网
所有问题
当前搜索:
6kv真空断路器交流耐压
6kv
高压
真空断路器交流耐压
应多少千伏
答:
断口48
KV
,对地绝缘42KV
35KV,10KV,
6KV
高压
真空断路器
的
耐压
标准是好多伏?
答:
35kV额定工频耐受电压(1min):95kV 10kV额定工频耐受电压(1min):42kV
6kV
额定工频耐受电压(1min):42kV (一般配用的
断路器
和10kV是通用的)
真空断路器
的技术参数
答:
通过对
真空断路器
的安装、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:
6kV
及以下一般为4~8mm,10kV及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm。2、触头接触行程 触头接触行程的选择必须保证触头在磨损后仍能保持一定的压力;在分闸时使动触头获得一定的初始动能,提高开关的初始分闸速度,拉断熔焊点...
真空断路器
的国内主要依据标准
答:
因此,我国
真空断路器
的标准至少在下列几个方面高于或严于IEC标准:(1) 绝缘水平: 试验电压 IEC 中国1min工频
耐压
(kV) 28 42(极间、极对地)48(断口间)1.2/50冲击耐压(kV) 75 75(极间、极对地)84(断口间)(2)电寿命试验结束后真空灭弧室断口的耐压水平:IEC56中无规定。我国JB3855一96规定...
真空断路器
参数
答:
技术参数:额定电压、额定绝缘水平(工频
耐压
、冲击耐压)、额定频率、额定短路开断电流、额定短路关合电流、4S短时耐受电流、峰值耐受电流、额定短路开断次数、额定操作顺序、机械寿命、操作电压 机械参数:触头开距、接触行程、分合闸同期性、合闸弹跳时间、相间距、平均分合闸速度、分合闸时间、回路电阻 ...
真空
度泄露标准
答:
回答:
真空断路器
真空灭弧室现场检测方法 真空灭弧室的传统检测方法是工频
耐压
法,随着测试技术的发展,真空度测试仪在现场真空灭弧室的检测中逐渐得到广泛运用。 本文结合实际工作中检测真空灭弧室的体会,分析了工频耐压法和真空度测试法检测真空灭弧室的优、缺点,并介绍了测试中应注意的一些问题。 关键词:真空...
真空断路器
的具体技术参数包括哪些
答:
真空断路器
型号规格 额定电压 kV 10 最高电压 11.5 绝缘水平 工频
耐压
极间、极对地 42 断口间 48 冲击耐压 极间、极对地 75 断口间 84 电流参数 额定电流 A 1250 1250 3150 额定短路开断 kA 20 31.5 40 额定峰值耐受电流 kA 50 80 100 4S短时耐受电流 kA 20 31.5 40 额定短时关合...
...检查电机直阻正常,
交流耐压
正常,是否可以理解电机
答:
④
真空断路器
。触头在真空中开断、接通,在真空条件下灭弧的断路器。⑤固体产气断路器。利用固体产气材料,在电弧高温作用下分解出的气体来熄灭电弧的断路器。⑥磁吹断路器。在空气中由磁场将电弧吹入灭弧栅中,使之拉长、冷却而熄灭电弧的断路器。我厂采用的是真空灭弧方式。
真空断路器
绝缘水平是多少
答:
不同规格型号的
真空断路器
绝缘水平不同,绝缘水平是真空断路器的重要技术指标。我国对真空断路器的绝缘水平要求是:1min工频
耐压
:极间28kV,极对地42kV,断口间48kV 1.2/50冲击耐压:极间75kV,极对地75kV,断口间84kV
35KV
真空断路器
和SF6断路器预防性试验标准
答:
SF6断路器分闸时间小于等于55ms.合闸时间小于等于95ms;工频耐受电压(1min有效值)95kV;35KV
真空断路器
分闸时间小于等于40~85ms.合闸时间小于等于50~85ms;工频耐受电压(1min有效值)95kV;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv真空断路器的交流耐压测试
真空断路器交流耐压试验标准
10kv真空断路器耐压是多少
10kv断路器交流耐压试验标准
断路器的交流耐压试验
交流耐压和直流耐压的区别
真空断路器耐压试验
10kv断路器断口耐压
真空断路器耐压试验接线