35KV真空断路器和SF6断路器预防性试验标准

预防性试验中交流耐压打多少 注意是预防性试验 不是交接试验 分闸 合闸动作时间是多少一般 哪个快一点

SF6断路器分闸时间小于等于55ms.合闸时间小于等于95ms;工频耐受电压(1min有效值)95kV;
35KV真空断路器分闸时间小于等于40~85ms.合闸时间小于等于50~85ms;工频耐受电压(1min有效值)95kV;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考