72千瓦用多大电缆线
多粗电线
电缆对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
75
千瓦用多少平方
的
电缆线
?
答:
1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8,那么:I=75K/(1.732*380*0.8)=142A,铜线线径:142/2.5=56.8,故选50或70平方毫米的铜
电缆
。
请教70
KW
的功率
需要多大
的
电缆线
?
答:
电缆建议选用35平方毫米铜
电缆线
(考虑到扩容)35平方毫米铜电源线的安全载流量--150A左右(空气中)200A左右(土壤中)如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。功率70
KW
的工业用电的话应该用三相5线电流为70000/1.732/380/.08=132A左右空开选用工作电流的1.5倍为132*1.5=198A选200A空开。
70
千瓦用多大
铜
电缆
答:
可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。确定
电线电缆
的使用规格时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失。
70
千瓦用多大电缆
呢
答:
70
KW
计算电流I=P/1.732*0.38.电流约为106A。根据电流在选择电缆,铜芯电缆按1平方毫米电缆约承载2A电流估算,铝芯电缆按1平方毫米承载1.3A电流估算。结论:铜芯
电缆采用
50的电缆,铝芯电缆采用70电缆(保险起见可采用95铝电缆)。电缆选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以...
...用380
的电线
!三根火线一根零线用铝线
需要多大
面积的
电缆
!
答:
您好:3组加热管最好接成Y型,中点用零线引出。这样,即便一组出问题也不会影响其它两组。每相电流大约在110A左右,查母线载流量:三芯聚氯乙烯
电缆
70平方146A。应该够用。如果接成Δ接就用3X70的铝电缆,如果接成Y接建议3X70+1X35的铝电缆。
75
千瓦
电机
用多大电缆
答:
75
千瓦
应选取90平方毫米的铝芯
电缆
,或者70平方毫米的铜芯电缆,如果是国标线,而且供电距离近的话,可以选用50平方毫米的铜芯电缆。
70
千瓦
负荷需
用多大的电线
答:
需选用安全电流容量为165A的80平方铜导线,及容量90kW的3相380V的电表。70
kW
这么大的功率,一般会采用3相380V的电源供电。假设功率因数为0.9。则负载电流为(70000/380/1.732/0.9)=118.2A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此:(70*125%)=87...
30间屋装空调,一台2400w,三相五线,
用多大线
,多大闸
答:
2400瓦的是3匹的空调,30台功率是
72千瓦
,总电流大约150A,三相五线制的铜线
电缆需要
35平方,规格是3×35+2×25的,或者5×35的
千瓦
数和
电缆
粗细怎么换算
答:
首先计算电机的工作电流。根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8(一般电机功率因数都在这个左右)则:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A (这里由于功率的单位是
千瓦
,所以代入的电压的单位也是千伏,所以380伏=0.38千伏)根据电流选择
电缆线
。导线截面积与载流量的计算:一、一般铜导线载...