72千瓦用多大电缆线
72千瓦
长度300米
用多大
的三相四线铜
电缆
?
答:
72千瓦
电器设备,采用三相四线供电时,电流约为144A。供电距离在300米,
电缆
截面建议选择3*70+1*35平方的。70平方的铜芯电缆,明线敷设安全截流约247A。以上仅供参考。
72千瓦
蒸汽发生器
用多大电缆
答:
如果是380V电压的,72000/380/1.732=106.36A,要用到50平方的铜
电缆
。
75KW电动机
用多大
的
电缆线
?
答:
1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8,那么:I=75K/(1.732*380*0.8)=142A,铜线线径:142/2.5=56.8,故选50或70平方毫米的铜
电缆
。
70
千瓦用多大电缆
呢
答:
70
KW
计算电流I=P/1.732*0.38.电流约为106A。根据电流在选择电缆,铜芯电缆按1平方毫米电缆约承载2A电流估算,铝芯电缆按1平方毫米承载1.3A电流估算。结论:铜芯
电缆采用
50的电缆,铝芯电缆采用70电缆(保险起见可采用95铝电缆)。电缆选择的简单算法:1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以...
70
千瓦
380
用多大电缆
答:
70
KW
额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。2、线路电压降基数为500米,线路距离70米在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
70平方
电缆线
可以带多少
千瓦
答:
70平方的铜
电缆线
,能够带148
kw
的功率。而要是铝
电缆线
,则能够带138kw的功率。70平方的铜电缆线,产生的安全电流是225A,再通过公式,功率P=电流I×电压U×1.732=380V×225A×1.732=148kw。同理,70平方的铝电缆线,产生的安全电流是210A,套入公式,可计算出功率P=138kw。电线尺寸及其对应载...
75KW电机
需要多大电缆
答:
建议选择,YJLV22-8.5/10 4*70+1*35铝芯
电缆
,或者是YJLV22-8.5/10 4*50+1*25铜芯电缆。由于是三相电机,测算功率公式为 P=1.732UIcosφ ,推导出I=P/(1.732Ucosφ)。I=P/(1.732Ucosφ)=75/(1.732x0.38x0.85)=134A 根据口诀十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,...