答:
回答:
三相
要是380v,那功率就是3
80
*80等于30.4
kw
三相
四线
80安电表能
负载
多少
?
答:
3相4线80A
电度表
带40kW负荷。
所有电器加起来11
千瓦
,用
80安
的智能表
可以
吗
答:
可以,
80安电表可以
带15KW
40
千瓦用多大
空开
答:
40
千瓦
就是
80
,
三相
五线配16平方铜缆。空开若是和380伏的三相电源相连,则内部的额定电流大致是在60安,也就是要选择70安的空气开关。而空开若是和220伏的单相电源相连,则内部的额定电流大致是在180安,也就是要选择200安的空气开关。
三相
电5A的
电流表可以
负荷
多大
功率?
答:
我们以1.5匹的空调为例。1匹=0.735
kW
,1.5匹的空调功率为:1.5×0.735=1.1kW。5(
80
)A的
电表可
负载1.5匹空调的数量为:17.6÷1.1=16台。可见一个单相表同时开3台空调是绰绰有余的。一般家庭用电设备的功率大概在6kW左右,电表17.6kW的负载能力还是可以轻松应对的。那么在额定...
三相80安电表能否
过载84仟瓦电流吗
答:
3相84
KW
电流190A,80A的
电表
是不能用的,除非要装互感器来计量。
三相
30
千瓦
配
多大
的
电表
?
答:
使用40(
80
)A的二倍表。如果加装电流互感器的话使用75/15的五倍互感器,
电表使用
5(20)A四倍
三相
四线电表,30KW的正常使用的话电流应该会在40A以上,安装40A的就不合适了,要考虑到安全载荷的问题,至少选择50A以上的才合适。原理:在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)。磁场外有一个子...
60KW
三相
电机用三个80A的单相
电表
够用吗
答:
总功功率为60KW须配多大的
电表
,最好有型号,多少平方的线 你给出了总的负荷,但没有给出是
三相
哈是单相,所以要分别计算和选择电表和电线。首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电路功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。如果是三相...
三相
四线15匹空调要
多少安
的
电表
答:
一匹是0.75KW,15匹大约25安电流。用50到
80安
直接式
电表
。
想用20台电磁炉开一家酸辣烫店,想问下安全吗?需要什么电线和
电表
...
答:
不是很现实,一般的门面给不了这么多电。安你说的算,20台电磁炉,也就是20桌,一桌占2方左右。门面大概要50-60方。空调大概要两台3匹到5匹。一台最大功率是2000瓦。加空调一起最大有48000瓦左右。380V的电流有125A。一般你这么大的门面会给你63A左右的开关容量。如果是那可以同时最大功率使用...