11问答网
所有问题
当前搜索:
80安三相电表能用多少千瓦
电表
有
多少安
的
答:
目前常见的
电能表
电流规格有: 5(60)A、5(
80
)A、10(60)A、3*5(80)A(
三相
表)等几种,下面我以5(80)为例向您解释:a.括号外面的5A是指基本电流值,这个值是用来确定电能表启动计量的最小电流值。以准确度等级为2的居民单相
电表
为例,它的启动计量值为基本电流的0.005Ib,当基本...
请问将一台
三相
18
kw
设备并联接入
电表80安
单相220v家庭用电,家里还有...
答:
三相
电机接到220能用么?怕不能用。这个
电表
也未必能用。
3相,
80千瓦
负载,
用多大
的表?选什么型号的表?需要电流互感器吗?要,用什...
答:
三相
供电、
80kW
负载的满载电流约150安陪,
可以用
最大量程200A的
电流表
,其常用型号:6L2-A 200/5。需要配置电流互感器型号:LMZ1-0.5 200/5。
3*5[60A]
三相电表能用多大千瓦
答:
3*5[60A]
三相电表能用
2.797
千瓦
。短时间最大功率是33.566千瓦。容许长时间的工作电流是5
安培
;根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);P=√3×380×5×0.85÷1000=2.797(千瓦)P=√3×380×60×0.85÷1000=33.566(千瓦)...
请问
三相
四线有功
电度表
3*20(80A)额定电流是
多少
后面3*20(80A)是什么...
答:
很明显这个
电表
的意思就是说3×20就是
三相
电,每一项最大是20安,总共不能超过
80安
。
80A
三相电表
,5/500电流互感器至少需要
多少
负荷才能使电表正常读数
答:
80A准确级为1级的电表,其始动电流=
80
×0.004=0.32A,此时互感器一次电流=0.32×500/5=32A。也就是说当负荷电流大于32A才能保证电表走字,还不一定保证准确。但是5/500的互感器,那么始动负荷电流=0.32×5/500=0.0032A。即当负荷电流大于0.0032A时
电表就能
走字。但这样的话,负荷电流1A时...
三相
四线用电
80千瓦用多大电表
?
答:
80千瓦
不计功率因数。电流约120安。使用标准5安表和150一200/5的互感器即可。
三相电表80安装多大
漏电空气开关
答:
三相电表80安装可以
安装100A的漏电开关。漏电保护器的选择原则:1、 漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,其技术额定值被保护线路或设备的技术参数相配合。2、 根据电气设备的供电方式选用漏电保护器:① 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电 保护器...
所有电器满额运行的时候是
80KW
左右的耗电量,请问
电表
容量需要
多大
的,以 ...
答:
因为
80千瓦
的电流约143.2A左右,可用3×5A的
电表
,配150/5的电流互感器就行了。进线可选用50平方铜线,因为50平方铜线的安全截流量是170A。
电能表
20(
80
)A是什么意思?
答:
单相电能表20(80)A是:稳定工作电流小于20安培,最大短时间工作电流
80安培
。
三相电能表
30(100)A是:三相电稳定工作电流小于30安培,最大短时间工作电流100安培。读成30乘100A是不正确的。单相电能表上有4个接线柱,火线一进一出,零线一进一出。三相电能表上有8个接线柱,A相线一进一出,B...
棣栭〉