ACS550中文说明书
abb变频器
acs550
如何自学习功能
答:
abb变频器
acs550
自学习功能方法:1、接好增量编码器信号线。2、给电机脱轴,电机做旋转自学习需要空载。3、设置参数,99组参数,设置好电机电流、转速、功率等额定参数,注意99.10要设为STANDARD。在面板上切换到本地控制,然后按下启动按钮,电机开始自学习。
ABB ACS550
变频器中的恢复出厂设置是哪个参数啊
答:
通过在变频器停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。【9901】=1(语言 0=英文, 1=
中文
)【9902】=1(标准宏控制)【9905】=(电机的额定电压)【9906】=(电机的额定电流)【9907】=(电机的额定频率)【9908】=(电机的额定转速)【9909】=(电机的额定功率...
abbacs550
恢复出厂
答:
1、在
abbacs550
变频器停电时同时按住三个组合键。2、然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。
ABBACS550
变频器重新设置参数后为什么无法启动?
答:
问题在于参数9910电机识别选项应该为0,而你目前是1 修改方法:1.从输出模式开始,按下MENU/ENTER (菜单/ 进入)键 。交替显示下列可选模式:•reF - 给定 •PAr - 参数 •CoPY - 拷贝 2.使用上/ 下箭头键进入 “PAr”(参数模式)。3.按下 MENU/ENTER (菜单/ 进入)键...
ACS5310和
ACS550
有什么区别?
答:
一、相同点:应用领域相同 1、ACS510应用于工业领域,ACS510特别适合风机水泵传动,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。2、
ACS550
可用于很多工业场合。典型应用有泵、风机、以及恒转矩应用,如传送带。 在需要快速安装、调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。3、DTC...
ABBACS550
变频器重新设置参数后为什么无法启动?
答:
问题在于参数9910电机识别选项应该为0,而你目前是1 修改方法:1. 从输出模式开始,按下MENU/ENTER (菜单/ 进入)键 。交替显示下列可选模式:• reF - 给定 • PAr - 参数 • CoPY - 拷贝 2. 使用上/ 下箭头键进入 “PAr” (参数模式)。3. 按下 MENU/ENTER (菜单/...
ABB ACS550
变频器报故障18,它的温度传感器在那个位置?
答:
1、故障18是温度传感器故障。温度传感器位置:打开变频器的前盖右上侧是SMIO板,下边是SINT,再往下拆开SINT下面有一块铁板,在右侧有一个竖条就是热敏电阻。2、温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可...
ABB变频器
acS550
故障代码?
答:
ABB变频器
ACS550
-01开机报A5001是指传动无响应。出现A5001故障码可以按下述方法检查:1.检查ABB操作面板是否插好;2.检查ABB操作面板是否有故障,可以换块操作面板试试看;3.用万用表测量输出端,输入不同频率,看输出有无变化。如果有变化,检查输出线,电机连接线,电机是否正常;4.看风扇是否运转,...
acs550
直流欠压故障
答:
电网缺相,熔断器烧断,整流桥内部故障。1、电网缺相会导致
acs550
直流欠压故障。2、熔断器烧断会导致acs550直流欠压故障。3、整流桥内部故障会导致acs550直流欠压故障。
ABB变频器
acS550
-01
答:
ABB变频器
ACS550
-01开机报A5001是指传动无响应。出现A5001故障码可以按下述方法检查:1.检查ABB操作面板是否插好;2.检查ABB操作面板是否有故障,可以换块操作面板试试看;3.用万用表测量输出端,输入不同频率,看输出有无变化。如果有变化,检查输出线,电机连接线,电机是否正常;4.看风扇是否运转,...