ABB ACS550 变频器中的恢复出厂设置是哪个参数啊

如题所述

通过在变频器停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。

【9901】=1(语言 0=英文, 1=中文)

【9902】=1(标准宏控制)

【9905】=(电机的额定电压)

【9906】=(电机的额定电流)

【9907】=(电机的额定频率)

【9908】=(电机的额定转速)

【9909】=(电机的额定功率)

【1103】=0(控制盘给定),=1(AI1给定),=2(AI2给定)

扩展资料

2203=30

2601=0 关闭磁通优化

4010=19 PID设定值为内部

4011=设定压力占压力表量程的百分比(设定压力除以表量程)

4022=0/2 若需睡眠功能设为2

4023=23Hz 睡眠频率

4024=180S 睡眠延时

4025=5 唤醒偏差

4026=0.5S 唤醒延时

ABB ACS510故障代码

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-15
改变9902 的应用宏,任意改一个,,之后再改成你所需要的宏,参数就还回出厂值了。追问

交变宏为什么不能实现辨识运行呢?谢谢

追答

你是不是已经用标准宏辨识过电机,之后没有修改电机参数,就又想用交变宏辨识??

追问

对啊,先用的标准宏对电机进行辨识运行了,之后又用的交变宏辨识不行,电机参数修改过后就可以用交变宏实现辨识运行么?

可否告诉我你qq号或微信号呢?方便我请教你问题。谢谢

我的qq号991393669

你好,又打扰你了

请教你个问题

ABB800变频器中的现场总线控制是什么意思

本回答被提问者和网友采纳