11问答网
所有问题
当前搜索:
ACS800关键参数设置
如何让
ACS800
显示隐藏
参数
?
答:
16.03组
参数
输入密码564或者2303 就可以看到了
ABB
ACS800
变频器通讯地址如何
设置
?
答:
通讯在第51组
参数设置
,地址会根据使用的通讯协议不同对应的参数也不一样。具体到第51组查看。详细设置见固件手册183页:网页链接
有一台ABB
acs800
变频器,需要
设置
哪些具体
参数
才能实现简单的外部控制...
答:
哥们,你要仔细看说明书,机型差异很大的。但简单应用只需
设定
运行频率就可以,还有外部控制也有设定,启动时间制动时间看有没有实际需要。只是既然用到了变频器,恐怕不会那么简单滴。我以前搞过台达和富士。
ABB
ACS800
变频器外部怎么给频率
答:
ACS800
系列变频器有2个外部模拟量的接口(AI1,AI2),一个外部电位器的接口,都可以给定频率,选了哪个接口就在参数组里面
设定
那个通道,在
参数
组11里面
设置
,然后在13组参数里面设定信号类型,当然通讯也可以,DP通讯--需要变频器上装DP通讯卡(RPBA-01),然后在你的PLC上面装上对应的通讯卡件,假如是...
ABB的
acs800
变频器如何查看隐藏
参数
答:
16.03
参数
中输入密码564或者2303
ABB
ACS800
变频器如何下载所有
参数
组
答:
1.首先将控制盘切换到本地状态,然后按FUNC键找到UPload将
参数
上传到控制盘。2.那PC套件,将控制权释放到远程,然后在菜单里点par参数,点SAVE AS保存即可。
acs800
为啥下载不了
参数
答:
参数设置
错误。
acs800
变频器是一种工业传动系统,用于驱动各种类型的电动机,其下载不了参数是因后台参数设置错误导致,可以恢复出厂设置后再次尝试。
ACS800
变频器只要设备一运行就报编码器故障“ENCODER ERR”,更换RTAC...
答:
ACS800
变频器只要设备一运行就报编码器故障“ENCODER ERR”,更换RTAC板子不行,增加50.04参数的时间不行。 将50.06修改为INTERNAL时,能正常运行了,其余
参数设置
没有问题,因为运行过很久了。将50.03由FULT修改为WARNING时,变频器运行时,报警不停的闪。编码器后来也重新安装了,这个编码器也在其他设备上试了,没有问题,...
求助如何修改abb
acs 800
版本号
答:
引用 sunfengpeng123 的回复内容: 回复内容:对:龙口FANS关于引用 sunfengpeng123 的回复内容: 更改逆变器类型的步骤(共3步)(1)将
参数
16.03PASSCODE设为564。该操作使得参数组112和参数组190可见。(2)从参数组112.20到112.36中选择逆变器类型。比如
ACS800
-01-0016-3的机器请选择11.21=sr...
ABB
ACS800
变频器启动时正常,运行一个小时左右报7123超速故障该怎么处理...
答:
如果是好像转矩控制的话,那么要注意外部转矩变化可能导致电机超速。如果是速度控制,那么要注意是不是电机转矩不够导致负载做功,电机超速。在
参数
20.01 和 20.02 (DTC 模式下) 或20.07 和 20.08 (标量控制模式下)
设置
限制值。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉